查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
Mutyalanaidu在rediff… 客人
|
发布:周二11月25日,2003下午2:18帖子主题:怀疑 |
 |
|
尊敬的先生们, 我没有什么疑问,请澄清一下 1)为什么我们更喜欢双曲线形状的冷却塔?为什么不是其他? 2)在设计钢筋混凝土梁时,如果我们得到的计算配筋小于最小值,我们将提供最小配筋,我的问题是,当我们提供的配筋超过要求时,它是否会变得过度配筋? 3)工业建筑桁架高度的确定应遵循什么准则?有些书给出了跨度/5或其他东西,如果是这样的话,它背后的技术解释是什么?
regardsmutyalanaidu
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
a_deep 半岛软件下载SEFI成员

加入:2003年1月26日 文章:1
|
张贴:2003年11月28日星期五上午5:36帖子主题:怀疑 |
 |
|
亲爱的所有,
我必须开始结构设计一个2b + G + 7层(总计) 高度约40米)对称建筑在震区4有大小在 范围为65米× 25米。我应该设计伸缩缝/分离缝吗 或者我可以不做任何关节(做温度分析) 因为这是一个医院建筑,关节通常是肮脏的地方 在大楼里。
如果我能找到关于温度分析的文献,我会的 感激的 我也想知道多层建筑的挠度行为 楼高10至15层,建筑平面大小可更改。是否有 理想的建筑高度/宽度比,使设计经济 在飓风或地震中更好的建筑性能。
请建议。
阿曼深
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
岚纳 …

加入:2003年1月26日 帖子:75
|
发布:2003年11月28日星期五上午10:15帖子主题:怀疑 |
 |
|
长度仅为65米左右,无需任何伸缩缝即可施工 你可以分析它使用staad添加临时负载情况也。既然你要建造 具有碾压混凝土质量和刚度的BLDG将比钢更重 结构,因此可能不会有垂直偏转的问题 ranna@bheltry.co.in
a_deep@hsccltd.co.in写道:
引用: |
亲爱的所有,
narzi 半岛软件下载SEFI常客

加入:2003年1月26日 职位:20
|
张贴:2003年11月28日星期五下午12:16帖子主题:怀疑 |
 |
|
亲爱的阿曼—— 研究建筑的几何形状——如果有任何突然的变化,然后离开 对于伸缩缝-但在此之前,必须研究平面几何。
卡迈勒•帕尔克 苏拉特 -----原始信息----- 来自:< a_deep@hsccltd.co.in > : < narzi@satyam.net.in > 发送:2003年11月28日星期五上午11:06 主题:怀疑
引用: |
亲爱的所有,
我必须开始结构设计一个2b + G + 7层(总计) 高度40米左右的对称建筑在震区4有大小
|
的
引用: |
范围为65米× 25米。我应该设计伸缩缝/分离缝吗 或者我可以不做任何关节,只做温度
|
分析)
引用: |
因为这是一个医院建筑,关节通常是肮脏的地方 在大楼里。
如果我能找到关于温度分析的文献,我会的 感激的 我还想知道多层结构的挠度行为
|
建筑
引用: |
楼高10至15层,建筑平面大小可更改。是否有 理想的建筑高度/宽度比,使设计经济 在飓风或地震中更好的建筑性能。
请建议。
阿曼深
|
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
jayantseth 半岛软件下载SEFI成员

加入:2003年1月26日 职位:8
|
发布:星期一,2003年12月1日凌晨3:01帖子主题:怀疑 |
 |
|
亲爱的穆塔拉·奈杜。
冷却塔必须是用于水蒸发冷却的封闭装置 通过与空气接触。对于塔来说,平面图上的圆形形状最多 理想的和自然发展的水流是另一个因素 这决定了任何塔的高效几何结构。
双曲的形状提供了巨大的转动惯量和刚性 对强风、飓风和地震有相当的抵抗力。
双曲线的形状是不可发展的,将提供更经济的 设计为外壳将更薄,将需要更少的加固。 剪应力几乎为零。
相比之下,最好的形状可能是圆锥形。然而,正常的压力随之而来 双曲塔的子午线比锥形塔的子午线少25%左右。
对于所有其他塔,喉部的应力集中更高。而 从喉部延伸出的双曲线使壳变硬。
几个双曲型冷却塔可以紧挨在一起建造 在某些高度发生的高速风几乎是无限制的。
在塔的上游侧后面的分离被最小化,因为 塔宽随着风速的增大而减小。
底座的横截面比较大,缝隙高度较小 对于相同的入口区域是必要的,并且提供较少的阻力。
进入气流方向的改变是渐进式的、平稳的 从水平和双曲线形状向上增强更强的电流。
随着设计和施工实践的发展,它已经成为可能 为客户提供性价比高的双曲型冷却塔。
在梁的设计中规定最小钢量是良好的工程实践 要注意多种因素的收缩、蠕变等形式 由于混凝土本身所做的假设而产生的未计算荷载 hetrogenous。当需求出现时,所需的钢材少于 最小的成员需要共享非常少的负载,因此最后的开发 塑料铰链。
关于桁架高度,必须考虑可用空间、经济性等因素 参数。然而,从统计学上讲,如果你锻炼,你或多或少接近 在大多数情况下张成/5。
关于JAYANT
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
|