gorhemant 半岛软件下载SEFI成员

加入日期:2008年6月27日 职位:11
|
发布时间:2009年1月04日上午10:05Post subject:预压缩问题 |
 |
|
尼, 关于PT板设计的技术报告43 (TR43)专业文件也在第2.4条中建议最小平均有效预应力为0.7MPa。 内容如下 “过去的经验表明,要使预压缩有效,每个方向至少应达到0.7MPa。”
你会同意我的观点,规范给出了结构元素(板/梁/柱)的弯曲、剪切和扭转的一些最小主要加固标准。他们有一些背景研究或过去的经验和原因。与此类似,最小平均有效预应力的标准仅从过去的经验。
问候, 赫曼特气油比
在星期五,2009年1月2日下午4:57,nitinengr forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用: |
有人能告诉我PT板梁系统设计的P/A标准是什么吗?
正如代码所建议的,0.86到2.1 N/mm2是预压缩的极限。
但如果我保持预压缩为0.45或更少,那么对设计的影响是什么。
在这里,我附上了一个pdf文件,建议在平面压缩是在125至500 psi(0.85至3.45 N/mm2)之间。
对于不需要拉伸应力的压缩结构,我们如何确定P/A ?
谁能告诉我125 psi是怎么来的。
谢谢
附件: Structural_Engineer_2008_oct.690.pdf
|
通过电子邮件发布 |
|