亲爱的所有,
我有个实际问题。 我有一块PT平板,要分三次浇筑。楼板的第一部分已经浇筑了一个多月了。看来第二部分和第三部分可能会进一步推迟。沿着需要进一步浇筑的部分,缆索已受力并锚固,但尚未灌浆。
Q1)在这个带电端应该做什么? Q2)如何确保该方向线缆没有开始生锈? Q3)如果它们开始生锈了怎么办? Q4)楼板的这一端是较大楼板的一部分,应如何处理?/支撑?/支持吗?
问候
Anand Bhagwatwar
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
biju 一般的赞助商

加入:2003年1月26日 职位:6 地点:孟买
|
发布:2008年12月22日星期一上午7点帖子主题:平板的实际问题 |
 |
|
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
sahi 半岛软件下载SEFI成员


加入:2008年10月2日 职位:4
|
发布:2008年12月22日星期一上午8:31帖子主题:平板的实际问题 |
 |
|
对已经浇铸的部分进行灌浆。清洗板坯裸露部分(砂纸) 等等)在铸造前一天。光秃秃的地方可以涂水泥泥浆 拉紧后的电缆进行保护。
2008年12月22日,sanyojan 写道:
引用: |
亲爱的所有,
我有个实际问题。 我有一块PT平板,要分三次浇筑。第一部分 这块板子一个多月前就浇筑好了。看来第二种和 第三部分可能会进一步推迟。沿着部分的电缆 必须进一步铸造,已经强调和锚定,但还没有 灌浆。
Q1)在这个带电端应该做什么? Q2)如何确保该方向的线缆没有启动 生锈吗? Q3)如果它们开始生锈了怎么办? 问题4)作为更大的板的一部分,板的这一端应该如何 治疗?/支撑?/支持吗?
问候
Anand Bhagwatwar
|
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
mkalgal 银赞助商


加入:2003年1月26日 职位:54
|
发布:2008年12月24日星期三下午4:52帖子主题:平板的实际问题 |
 |
|
亲爱的阿南德 这涉及到您对PT板在时间间隔后铸造的部分的查询。 1.在PT板中,有时需要提供所谓的封闭条。这些也被称为倒带。由于场地的特殊要求,例如无法部署大面积的百叶窗,非常长的电缆长度需要两端受力等,因此通常需要使用它们。这是将分别建造和后张拉的两个板区域之间约1米的临时分隔。通过放置和巩固不收缩混凝土来关闭两个板区域之间的间隙。带钢的宽度由定位千斤顶所需的净距离决定。首选位置通常是力矩较小的四分之一跨度。锚杆暴露在大气中时,应给予适当的防腐保护。保持间隙张开的时间取决于大部分缩短过程结束所花费的时间。 If the pour strip concrete is poured earlier, cracks may develop since edges on either side of proposed would be moving away from each other during the process of shortening. The reinforcement across the closure strip has to take care of the stresses in that non-prestressed region since it would be a part of the continuum.
以上是推荐和接受的方法。
2.你似乎指的是哪里的一部分板是铸造,电缆的一部分是强调和锚定在两端(我想知道如何)和电缆的一些更多的部分躺着开放,暴露在大气中。这不是通常的做法。电缆需要不惜任何代价保护,并应保持覆盖(我知道不容易!)
3.在上述两种情况下,如果护套不灌浆,护套不密封,护套内部的电缆如果没有腐蚀,也有可能生锈(两者有区别)。一种简单的预防方法是在插入和应力之前将切削油应用于股,并适当地密封灌浆入口。如果没有氧气和水分,就不会有腐蚀。如果没有这样做,如果一些生锈的预期,接下来的一个方法是发送温和的石灰溶液(不是普通的水)通过灌浆孔,观察溶液出现的颜色。如果有褐色,继续流动,直到松散的铁锈出来,褐色消失。然后进行灌浆。如果腐蚀是预期的,这是不可能的(据我所知)进行测试。电缆必须更换(我知道这很难。因此预防胜于治疗。
4.如果楼板按上述1或2中的部分浇筑,则需要支撑第一部分的边缘,直到楼板的另一部分浇筑、受力、浇筑并允许获得强度以作为一个连续体。
很抱歉这么长时间的回复。 |
|
回到顶部 |
|
 |
mkalgal 银赞助商


加入:2003年1月26日 职位:54
|
发布:2008年12月24日星期三下午7:36文章主题: |
 |
|
亲爱的所有人
选择PT平板的顾虑之一是未来的灵活性,如果需要,可以有开口。下面两篇文章将对此有所阐述
http://www.cement.org/buildings/Openings%20in%20Two%20Way%20Slabs.pdf http://www.ptia.org.au/Photos/Penetrations%20in%20P-T%20slabs.pdf
我认为这个话题适合在这一节中讨论
可见,“意见”很多,但参与的人不多。