亲爱的所有,

我有一个实际的问题。
我有一个是PT平板三倒。的第一部分板已经一个多月前。看来,第二和第三部分可能会进一步推迟。电缆沿部分必须进一步,一直强调和锚定,但尚未灌浆。

Q1)应该做什么在这个生活结束?
Q2)如何确保电缆沿这个方向还没有开始生锈了吗?
第三季度)如果他们已经开始生锈呢?
第四季度)应该如何结束这个板,这是一个大板的一部分,是治疗吗?/支撑?/支持吗?

问候

Anand Bhagwatwar

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
biju
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
职位:6
地点:孟买

帖子日发布:我2008年12月22日上午7点文章主题:平板的实际问题 回复报价

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sahi
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2008年10月02
职位:4

帖子日发布:我2008年12月22日,31文章主题:平板的实际问题 回复报价

灌浆部分已经投。干净的裸板的一部分(砂纸
在前一天铸造等)。水泥sllury外套可以应用在光秃秃的
电缆fprtection水张力调整。

在12/22/08 sanyojan < forum@se半岛软件下载findia.org >写道:
引用:
亲爱的所有,

我有一个实际的问题。
我有一个是PT平板三倒。的第一部分
板已经一个多月前。看来第二和
第三部分可能会进一步推迟。电缆的一部分
必须进一步,一直强调和锚定,但没有
灌浆。

Q1)应该做什么在这个生活结束?
Q2)如何确保电缆沿这个方向还没有开始
生锈吗?
第三季度)如果他们已经开始生锈呢?
第四季度)应该如何结束这个板,这是一个大板的一部分,
治疗?/支撑?/支持吗?

问候

Anand Bhagwatwar









通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
mkalgal
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
职位:54

帖子发布:4日与2008年12月24日,52点文章主题:平板的实际问题 回复报价

亲爱的阿南德
这引用您的查询部分的PT板后的时间差距。
1。在PT板需要提供什么有时被称为闭包带。这些也被称为倒带。他们通常需要将网站部署的具体要求如不能大面积的模板,很长的电缆长度需要两端强调等等。这是一个暂时的分离两个地区之间的约1米板将分别构造和后张。两个板区域之间的差距被放置和巩固不缩水的混凝土封闭。带的宽度是由净距离位置千斤顶所需的决定。首选的位置通常是季度跨度小时刻。适当的腐蚀保护期间给锚锚都暴露在大气。敞开的差距是依赖于时间的缩短过程结束。如果混凝土倒带倒,裂缝两侧边缘可能会因为提议将远离彼此的过程中缩短。 The reinforcement across the closure strip has to take care of the stresses in that non-prestressed region since it would be a part of the continuum.

上面的是推荐的和接受的方法。

2。你似乎指的是在板的一部分,一部分电缆两端压力和锚定(我想知道)和一些部分的电缆躺开,暴露于氛围中。这不是通常的做法。电缆需要不惜一切代价保护和保存(不容易我知道!)

3所示。在上面的案例中,电缆护套内也可能生锈的如果不是腐蚀(两个是有区别的)如果护套没有灌浆和衬板不密封。预防的一个简单方法是使用切削油前链插入和强调,妥善密封灌浆水湾。如果没有氧气和水分,没有腐蚀。如果没有这么做,如果一些生锈的预计,接下来的一个方法是把轻微的石灰溶液(不是白开水)通过灌浆孔,看颜色解决方案的出现。如果有棕色色调,继续流到松锈出来和棕色的色彩就消失了。然后灌浆可以做到的。如果预计腐蚀,它是不可能的(据我所知)测试。电缆必须被替换(我知道这是很困难的。因此预防胜于治疗)

4所示。如果板在上面部分在1或2,第一部分需要支持的边缘,直到其他板的一部分,强调,倒带倒,允许获得力量作为一个连续体。

对不起很长时间回复。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
mkalgal
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
职位:54

帖子发布:12月24日,2008年结婚36点文章主题: 回复报价

亲爱的所有人

aprehensions之一选择PT平板是对未来的灵活性开口如果在需要时。以下两篇文章把一些光

http://www.cement.org/buildings/Openings%20in%20Two%20Way%20Slabs.pdf
http://www.ptia.org.au/Photos/Penetrations%20in%20P-T%20slabs.pdf

我认为这个主题在这一节中

是看到很多“视图”但不是很多人参与。

期待一个更大的参与

用温暖的问候

Kalgal
回到顶部