帖子发布:太阳2008年12月14日22点文章主题:混凝土的渗透水 回复报价

我是一个练习结构desiner在nashik工作。

我所遇到的情况有很多连续的渗流水不能很容易脱水,所以在这种情况下,哪种类型的founadtion凝固。是代码允许使用砂桩或混合土的石灰或水泥稳定。否则建议我凝固的替代方法的基础。上的负载founadtion 1500 kn, 480 KNm,结构设计地震力和风的力量。

如果任何一个知道详细的计算及相关书,请建议。

Govind Chhawsaria
098231 93042

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:2008年12月16日星期二上午文章主题:混凝土的渗透水 回复报价

亲爱的Er Govind

沉重的渗流条件下凝固,您可能必须增加
dewatring泵和泵出点是需要保持
水位低的网站。侧流segreegating凝固区从一边
削减应当提供逮捕水但水位
降低。如果这是一个临时筏基础管道约5到7 m c / c
应提供的木筏凝固之前对浮选维护
施工期间到实质性的静负荷由于超级str建设
在上面。