帖子发布:2003年10月29日结婚,6:02文章主题:[e-Conf]草案:800 回复报价

大家好,

(A)比较的条款4.3.5.1和7.3.3.1草案是:800

4.3.5.1条款和7.3.3.1非常相似。但是条款7.3.3.1
更复杂的,覆盖两个情况下,即,屋架支座和
列网络连接。有省略这两种情况的原因吗
4.3.5.1条款?

(B)名义水平加载在草案是:800

名义水平加载(4.1.2条款4.3.6)和5.5.1.2)
只提到了关于影响稳定的帧。我是正确的
假设名义水平加载强度不需要考虑
检查?如果他们只被认为是影响稳定,负载
因素应该是1.0 ?

在草案(C)小的拼写错误是:800年

表7.2:(1)焊接箱部分:第二个表达式低于”厚焊缝
和“应该”h / tw”而不是“d / tw”

(2)条款7.5.2.2:术语“7.5.2.1”应该理解为“7.5.1”


4.3.5.2 (D)的比较条款(b)和7.3.3.2

4.3.5.2条款(b)与7.3.3.2相似,但是,此外,条款
7.3.3.2允许简单的(?)等于联合时间上限和分工
较低的列。我认为提供平等的联合分布
没有必要时刻上下列。在任何情况下,
(MI /长度)计算检查这是否等于分布
是允许的。一旦我们有了I / l值很容易分配联合
时刻刚度比例,更准确。

7.4.2.3 (E)条款草案中:800

7.4.2.3条款给下面的底座支柱的最小大小。
这一条款在1984代码还存在。我不理解
这一规定的必要性。在采用较小的基地有什么问题吗
板,如果柱和底座之间的荷载传递
合适的吗?

表7.6草案(F): 800

表7.6属于单角struts的设计。

(1)常量k1、k2、k3取决于“角/连接成员
不变性”。表给固定的常量值和铰链
条件。请注意以下表表明,中间值
采用基于“平面转动约束刚度
提供给衣袖/连接成员”有没有参考展示
如何计算角板的刚度/连接会员?让我们考虑
桁架。在计算平面转动刚度的衣袖
板,我们应用负载或负载吗?我们如何解释
顶部或底部的灵活性单一角度杆和弦
连接?什么价值[(角刚度)/(支撑刚度)]
赋予我们假设固定端条件吗?

(2)在这个表似乎有一个错字。第二个值低于k3
似乎是不正确的。

(G)条款7.6.1.5和7.7.1.4草案是:800

这两个条款7.6.1.5和7.7.1.4处理有效的增加
长细比的和板条列由于剪切变形
效果。

我想知道是否只影响全球剪切变形的影响
长细比列也还是影响本地
长细比列吗?

问候
S.P.Srinivasan

通过电子邮件发布
回到顶部
显示文章从之前的:
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >E-Conference 2003年9月23日 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
可以附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map