亲爱的所有,
以下是对IS 800新草案的一些看法:
一般:
我强烈推荐一个精致的主题索引。这就是使它成为世界级代码的原因。这让它更容易使用。这项艰苦的工作是值得的。
请限制在代码中使用“应该”这个词。它变得难以实施。最好使用“shall”或“must”。
只提到“专业文献”,设计师就会被冷落。应提供具体的参考文献(如有可能,应在脚注或评论中提供具体的摘要)。
与本守则一起发表评论是极为重要的。参见AISC或ACI格式。我们的代码语言试图在某些地方解释通常应该在注释中给出的部分。这也将使阅读和访问信息变得更简单。
混凝土/钢组合设计,这是一件使钢在经济上可行的事情,已经完全被排除在规范之外。具有讽刺意味的是,它确实在附录D中找到了关于地板振动阻尼效应的简短提及。
抗震(延性)连接设计很少受到重视。尽管已经提到了地震标准(IS 1893-2002等),但没有提到延展性——参考从北岭地震中吸取的教训。
近年来,鞍钢有限公司对钢板剪力墙进行了大量的讨论。这些条款有可能在IS中被采纳吗?
宽法兰-形状现在开始在印度生产-对任何设计程序或数字有影响吗?表(附录I)中显示的代码?
特别条款:
3.5.4.爆炸载荷组合如何?还有爆炸的定义(冲击谱等)?意外载荷是否与爆炸载荷相同(表5.1)?如果是这样,为什么不保持相同的术语呢?参见3.5.6。量化或提供公式来计算“缓冲器冲击”载荷或参考特定的参考资料。这类问题在设计办公室里是很耗时间的。
雨水负荷(不要与积水混淆)如何?参见IBC?通常有一条备用的排水路径(以不容易堵塞的直接喷口的形式),将水直接洒向室外。这个喷口高于正常排水的水平面。如果常规排水通道堵塞,水只会积聚到备用排水的水平,而不会更多。然而,在设计中必须考虑到这些累积的水。当没有提供备用排水系统时,已经报告了坍塌。
洪水负荷也可纳入受淹没地区。
土压力和水压(如水箱等)的所有组合也必须在表5.1中说明。
5.2.2振动极限状态(如楼板振动)。Cl. 5.6.2只给出了大致的建议,但没有给出具体的建议。附录D应在适当的地方引用。
7.1.2.1我强烈怀疑字符“˔”在这个电子版本中是一个打字错误,它取代了许多符号。(注意:这个ASCII符号˔是一个“矩形”。在“WORD")
7.5,本节是否也适用于不相等的腿单角支柱?
8.6与其给出腹板厚度的要求,不如给出正在检查设计的各种极限状态。这样,设计师就更容易理解,出错的几率也更小。
此外,是否有一节涉及到集中在法兰和腹板上的力——翼缘局部弯曲、腹板局部屈服、腹板破坏、腹板侧向屈曲、腹板压缩屈曲等极限状态?
8.8箱梁的设计规则应更加明确——适当时可参考规范的其他部分(如b/t比等)。此外,在8.7.13至8.8°提到的箱梁中放置额外的水平加强筋也可能不实际,这真的是意图吗?
10.4.7对于图中“T”截面有预应力的螺栓不能产生撬力
第10章&附录G:端板连接、连续板等连接件的设计;增倍板的设计程序也不包括在内。
附录D:,,我相信脚跟跌落冲击测试不再被用作地板振动的标准,特别是在地板很轻的地方。首先,它甚至被见证测试的人数增加所扭曲。关于这个话题的研究要多得多。代码编写者应该尝试整合最新的信息。T.M. Murray教授的工作在这一领域得到了很好的认可(参考AISC网站并搜索地板振动)。进行有氧舞蹈的楼层应完全在规范范围内。不排除在外。
温暖的问候, Vipul Ahuja (INSDAG终身会员)