亲爱的先生,
延性设计方法
在第三区,使用R = 3(这不是禁止IS1893-Table 7区3)理学硕士建筑+ 50层以上,结构体系的承重墙系统(近塔足迹的70%区域研究中心核心/墙垂直支持)和做OMRF设计遵循(/ IS13920)之间的垂直和链接梁延性详细核心/剪力墙应设计为延性设计能力与R = 3 DL +我+ EQ部队组合(我们将设计高情商的力量对比(R=4),一般适用于大部分楼层的连杆梁,采用DL+LL+WL+Eq设计所有荷载情况下的连杆梁,并对其控制和延性细节进行比较。
延性设计方法
在第3区,采用R=4,按照DL+LL+地震组合和所有载荷UDL+风+EQ力的延性设计作为普通设计,并比较控制和延性细节。
由于塔楼占地面积的70%是承力墙系统,似乎按照延性设计方法1更理想,请您对此主题发表意见。
非常感谢
G.K |
|
回到顶部 |
|
 |
saikiran消失了 一般的赞助商


2016年4月22日 帖子:217
|
发布时间:2016年8月22日星期一上午5:56文章主题: |
 |
|
你好, 根据最新的IS规范13920,III区的每座建筑都应设计为延性设计。这完全取决于设计师考虑哪个构件来抵抗地震力并提供延性细节。所有次梁如果在抗地震力方面不是很重要,可以按普通梁设计。
用最好的, Saikiran。 |
|