www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
chanducivil 半岛软件下载SEFI成员

加入:2011年9月28日 职位:6
|
发布:我2013年6月03,12:52文章主题:防火-STAAD重量。专业的帮助 |
 |
|
亲爱的所有,
就我所知,钢起飞了总重量的钢构件在STAAD.Pro模型……同样有任何命令获得防火重量直接在输出文件……?
请让我知道如果有人知道这…
感谢和问候, Chandu |
|
回到顶部 |
|
 |
md zeeshan阿里 进步的成员


加入:2013年11月12日 职位:42
|
发布:2013年11月14日,星期四下午盘中文章主题: |
 |
|
亲爱的先生
根据我所知没有。
但是,如果我还想知道. .
md zeeshan阿里 |
|
回到顶部 |
|
 |
umeshrao …


加入:2010年8月23日 帖子:573 地点:印度班加罗尔
|
发布:2月12日,2014年结婚11点半文章主题:Re:防火-STAAD重量。专业的帮助 |
 |
|
chanducivil写道: |
亲爱的所有, 就我所知,钢起飞了总重量的钢构件在STAAD.Pro模型……同样有任何命令获得防火重量直接在输出文件……? 请让我知道如果有人知道这…感谢和问候, Chandu |
亲爱的Chandu先生, 这个负载不是被误认为是负载[力量]因为它不是因为重力加速度。 这是一个术语使用识别需要考虑的耐火性。具体元素维度和覆盖加固是耐火时间中定义的函数(如456)。给逃脱材料用于建筑。在碾压混凝土覆盖加固提供灭火温度的钢不应达到这样高弹性模量下降不是突然危害结构。 这火灾荷载抵制定义在磅/平米或公斤/平方米。例如,住宅设计的火灾荷载8.5磅/平米。或42公斤/平方米。尽管办公大楼可能用于火灾荷载约2到3倍。 问候 Umesh饶 |
|
回到顶部 |
|
 |
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|