发布:2012年12月20日星期四3文章主题:钢柱的有效长度 |
 |
|
亲爱的所有,
我封闭建筑物的Fig.讨论我的书(图9所示。这本书的58)。我的跨距z -方向(主轴),3500 - 400 = 3100毫米。
教授说,“当一个框架分析了在一个特定的方向对横向加载框架梁柱连接的类型在这个方向决定列的有效长度。事实上一个框架的影响,垂直于所考虑的框架是不相关的。在这个概念必须作为长度2900毫米。”
你有什么看法呢?我相信屈曲行为被认为是基于成员的轴向力,而不是横向荷载的方向。我喜欢高级成员评论!
问候, NS
描述: |
|
文件大小: |
25.46 KB |
查看: |
1415年时间(年代) |

|
|
|
回到顶部 |
|
 |
sarfaraj.husain …

加入:2003年1月26日 帖子:90
|
5:57发布:2012年12月20日,星期四文章主题:钢柱的有效长度 |
 |
|
同意NS .......先生
……它是由轴向力引导....
屈曲纯粹是当地的任何特定的行为(基于其刚度)..........成员&有关其有效长度在两个方向……它可能相同或不同取决于结构框架.......与横向荷载的方向……
sarfraj
博士:“萨”< forum@www.buonovino.com >半岛软件下载 :general@半岛软件下载www.buonovino.com, 日期:12/20/12 11:06 主题:[SEFI]钢半岛软件下载柱的有效长度
亲爱的所有,
下载附件: 无花果的building.jpg
- - -��
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
btgprasad …


2008年加入:05年8月 帖子:125
|
发布:2012年12月20日星期四六点四十文章主题: |
 |
|
尊敬的先生, 我水平的概念我不明智地得出结论,Ly和LZ值互换错误(拼写错误)。如果你考虑屈曲行为基于轴向力,跨距应该两个方向但不是在示例相同。请eloborate视图的例子。
如果轴力非常少相对横向负载。然后发生了什么?
我openion屈曲行为(非本地)所控制边界条件和相对刚度连接元素。所以教授评论可能适合框架分析的观点
关于 BTG普拉萨德。
最后由btgprasad编辑于2012年12月20日星期四上午8:43;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
 |
ishacon 银赞助商

加入:2008年4月1日 帖子:148
|
发布:2012年12月20日星期四6:57文章主题:钢柱的有效长度 |
 |
|
ISHA顾问(P)有限公司 新德里110074年
PH值:011 - 2630 1158;08010071749 08010071749;093 1345 2180
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
ishacon 银赞助商

加入:2008年4月1日 帖子:148
|
发布:2012年12月20日星期四7:03文章主题:钢柱的有效长度 |
 |
|
亲爱的萨勃拉曼尼亚博士,
在我看来,当我们设计一个压缩的成员 轴向力由哪个方法的分析,唯一 这应该是或大或小的跨距约两个轴。 至少,这是我们学到的热带。
最终的负荷能力的有效长度是由成员 受到压缩载荷和时刻,由于屈曲行为控制的有效长度。
问候,
副总裁阿加瓦尔 ISHA顾问(P)有限公司 新德里110074年
PH值:011 - 2630 1158;08010071749 08010071749;093 1345 2180
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
btgprasad …


2008年加入:05年8月 帖子:125
|
发布:2012年12月20日星期四19文章主题: |
 |
|
删除
最后由btgprasad编辑于2012年12月20日星期四上午8点45分;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
 |
nilesh_shah 半岛软件下载SEFI成员


加入:2003年1月26日 职位:12 地点:苏拉特,印度古吉拉特邦
|
发布:2012年12月20日星期四八16文章主题:钢柱的有效长度 |
 |
|
亲爱的NS博士, 我同意第一部分教授评论说“当一个框架分析了在一个特定的方向对横向加载框架梁柱连接的类型在这个方向决定的有效长度列”。2 d帧分析/设计相应的有效长度应考虑。我们考虑的容许应力设计的钢构件屈曲效应占。
另一方面,屈曲分析个别成员可能不是这样的屈曲行为不仅是由成员的有效长度,它也是由惯性矩,短轴的成员。正是这取决于惯性矩的比值和有效长度的平方。因此这个比例的轴至少应考虑屈曲载荷,保证轴向载荷不超过屈曲载荷。
问候,
里沙 合作伙伴 沙同事 设计师,工程师和顾问 201 - 206年,Jaldarshan Nanpura 苏拉特395 001 印度古吉拉特邦 网络:http://www.shahassociates.com
手机:+ 91-987-900-6906 办公室:+ 91-261-247-0092 电子邮件:nilesh@shahassociates.com(nilesh@shahassociates.com)
来自:n博士萨勃拉曼尼亚(mailto: forum@sefindia.半岛软件下载org) 发送:星期四,2012年12月20日,8点 :general@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:(半岛软件下载SEFI)钢柱的有效长度
亲爱的所有,
Manoharbs_eq 一般的赞助商


加入:2012年7月17日 帖子:423
|
发布:2012年12月20日星期四42文章主题: |
 |
|
亲爱的NS先生,
我认为他的言论是有效的,横向载荷柱的有效长度随方向,在这个方向上提供的刚度。
即使按800附录C长度系数来考虑。
祝好 马诺 |
|
回到顶部 |
|
 |
paramesh 一般的赞助商

加入:2011年10月19日 职位:29
|
发布:2012年12月20日星期四10:07文章主题: |
 |
|
亲爱的先生, 我想分享我的观点如下: Cl.7.2.1按是800 - 2007,有效长度取决于实际长度�和实际长度作为中心距的长度与支持成员的十字路口在平面上的翘曲变形。 同样,根据是456 - 2000,Cl.25.1.3 (b),自由长度应之间的净距地板和浅梁框架背面列在每个方向在地板上再高一级的货。 从上面我可以理解,列的跨距是不同的两个方向的深度取决于成员在每个方向连接到它。这样的平面弯曲我们感兴趣,而不是负载的方向更重要。
关于
PARAMESH。 |
|
回到顶部 |
|
 |
Manoharbs_eq 一般的赞助商


加入:2012年7月17日 帖子:423
|
发布:2012年12月20日星期四10:57文章主题: |
 |
|
亲爱的Paramesh
有很多方法来定义有效长度系数。 1)通过假设铰链作为支持或固定值b / w 0.5到1.5不等 2)由楼层之间的有效长度 3)考虑影响效应(当横向荷载主要)附录E是456和IS800附录C。 4)实际长度由实际偏转Pδ分析标准。
高次模的分析或准确分析是4或3 前两个显然是在编码更准确的数据不可用,那么必须使用。
祝好 马诺 |
|