查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
subhash_mehrotra E-Conference资源
加入日期:2012年11月16日 职位:7
|
发布时间:2012年11月30日星期五下午1:57文章主题:有多高的建筑(No。我们应该选择印度 |
 |
|
亲爱的。 � 2012年11月27日之前,我一直忙于女儿的婚礼。我之前无法互动。�现在电子会议已经延长到2012年12月5日,这让我有机会在平衡期间进行互动。 � 基于我40年的设计和建造经验,我在印度各地设计和建造了600多幢10层至40层的高层建筑,我希望在一些邮件中分享一些要点: � 大楼有多高?在印度的条件下,我们更喜欢:最重要的决定因素之一是人的舒适度。�我们应该记住,在住宅楼里,除了健康的人,老人,病人和孩子住在一起,而在办公大楼里,工人们应该是健康的,如果遇到强风等,他们可以被引导出大楼。考虑H/500的允许横向偏转。建筑越高,横向摆动就越大。60分钟。高塔(约20层),允许横向挠度为120毫米;对于90层地铁高度(约30层),这将是180毫米,对于210层地铁高度(约70层),这将是420毫米 � 实际挠度应接近这些横向允许值,如果我们提供了足够的横向刚度。�为了控制横向挠度,建议在整个高度保持柱和剪力墙尺寸相同,我们应该只改变钢筋。 � 正如Alpa Sheth所指出的,中国规范允许住宅建筑的最大振动加速度为0.15 m/S2,办公室为0.25 m/S2 (is规范中没有此限制)。这给我们提供了足够的指导,以照顾居住塔楼中的人类舒适。 � 根据我在地震和风力强度较小的情况下的挠曲的实际经验,我更喜欢住宅楼只有20 - 30层,上限为40层。 � 最终客户的决定是最终的,但我们总是可以建议他更多的塔或更少的不。层。 � 商业建筑我们可以建到80层或更多,但必须记住以下一些关键因素: � a)一些RMC供应商非常好,一些则一般/差。我们经常看到RMC提供的混凝土出现故障。�很多时候,混合混凝土在运输过程中会有延误,有时甚至在交付后也会有延误。这导致了混凝土的设置。��为了使其可行,在现场加水,从而降低其强度。 � b)在设计中,我们遵循坚固的柱,周梁哲学,但在现场,我们看到柱更频繁地发生故障。大多数情况下,有大量的梁、板混凝土。因此,来自RMC /配料厂的混凝土可以有效地浇筑。但对于列,数量非常少,因此被忽视。�梁柱连接处的混凝土是另一个问题,承包商倾向于在梁柱连接处浇筑与梁相同的混合物。 � c)混凝土立方体的柱多次失效,但没有报告给顾问。�只有在痛苦出现之后,才会引起注意,但到那时可能就太晚了。�我们曾看到一座25层办公楼的混凝土单柱失效,经芯试强度测试,其强度为所需强度的50%。同样,我们在15层住宅楼的大量柱子中看到混凝土失效,还有更多类似的故障。 � 最后,我想说的是,我们不仅要让设计工程师意识到,而且要让现场工程师意识到,任何高层建筑的倒塌都可能导致印度未来高层建筑的停止/发展。 � � 最好的问候, � S C梅赫罗特拉 Mehro顾问 �
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
|
kapildingare ...

加入日期:2009年5月15日 帖子:104
|
发布时间:2012年12月1日星期六上午6:43文章主题: |
 |
|
S . C . Mehrotra先生,
有了如此丰富的实际设计经验,我很想了解您对框架体系选择的看法,选择剪力墙作为横向抗荷体系的位置和缺陷,支撑体系在混凝土多层框架中的相对重要性,以及多层RCC框架内部和外部所有墙壁都使用碾压混凝土墙的效果。
谢谢你!
Kapil Dingare |
|
回到顶部 |
|
 |
sarfaraj.husain ...

加入日期:2003年1月26日 帖子:90
|
发布时间:2012年12月1日周六上午7:40文章主题:有多高的建筑(No。我们应该选择印度 |
 |
|
Mehrotra先生的精彩帖子(&到这一点).....展示了他在多层碾压混凝土结构设计和细节方面的丰富经验。想从他那里得到更多(关于钢铁高层建筑的经验)....
sarfraj
From: "subhash_mehrotra" :econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com, 日期:11/30/12下午08:01 主题:[E-CONF]楼有多高(No.;我们更喜欢印度的环境
亲爱的。
2012年11月27日之前,我一直忙于女儿的婚礼。我之前不能互动。现在电子会议已经延长到2012年12月5日,这让我有机会在平衡期间进行互动。
基于我40年的设计和建造经验,我在印度各地设计和建造了600多幢10层至40层的高层建筑,我希望在一些邮件中分享一些要点:
大楼有多高?在印度的条件下,我们更喜欢:最重要的决定因素之一是人的舒适度。我们应该记住,在住宅楼里,除了健康的人,老人,病人和孩子住在一起,而在办公大楼里,工人们应该是健康的,如果遇到强风等,他们可以被引导出大楼。考虑允许横向挠度H/500。建筑越高,横向摆动就越多。坐60次地铁。高塔(约20层),允许横向挠度为120 mm;对于90层地铁高度(约30层),这将是180毫米,对于210层地铁高度(约70层),这将是420毫米。
实际挠度应接近这些横向允许值,如果我们提供了足够的横向刚度。为了控制横向挠度,建议在整个高度保持柱和剪力墙尺寸相同,我们应该只改变钢筋。
正如Alpa Sheth所指出的,中国规范允许住宅建筑的最大振动加速度为0.15 m/S2,办公室为0.25 m/S2 (is规范中没有此限制)。这为我们关心居住塔楼的人的舒适提供了足够的指导。
根据我在地震和风力较弱时的挠曲的实际经验,我更倾向于住宅塔楼仅为20 - 30层,上限为40层。
最终客户的决定是最终的,但我们总是可以建议他更多的塔或更少的不。层。
商业建筑我们可以建到80层或更多,但必须记住以下一些关键因素:
a) RMC供应商有的很好,有的一般/差。我们经常看到RMC提供的混凝土出现故障。很多时候,混合混凝土在运输过程中会有延误,有时甚至在交付后也会有延误。这就导致了混凝土的凝固。为了使其可行,在现场加水,从而降低其强度。
b)在设计中,我们遵循强柱,周梁的理念,但在现场,我们看到柱更频繁地发生故障。大多数情况下,有大量的梁、板混凝土。因此,来自RMC /配料厂的混凝土可以有效地浇筑。但对于列,由于数量较少而被忽略。梁柱连接处的混凝土是另一个问题,承包商倾向于在梁柱连接处浇筑与梁相同的混合物。
c)很多时候,混凝土立方体的柱失效,但没有报告给顾问。只有在痛苦出现之后,才会引起注意,但到那时可能就太晚了。我们曾看到一座25层办公楼的混凝土单柱失效,经芯试强度测试,其强度为所需强度的50%。同样,我们在15层住宅楼的大量柱子中看到混凝土失效,还有更多类似的失效。
最后,我想说的是,“我们必须让设计工程师和现场工程师意识到,任何高层建筑的倒塌都可能导致印度未来高层建筑的停止/发展”。
最好的问候,
S C梅赫罗特拉 Mehro顾问
- - -��
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
Nedian 半岛软件下载SEFI成员

加入日期:2009年9月8日 文章:1
|
发布时间:2012年12月1日星期六上午8:11文章主题:有多高的建筑(No。我们应该选择印度 |
 |
|
亲爱的�Kapil Dingare, 你可以在我的回复中找到我对你邮件的理解; �为高层建筑,高宽比大,建造更大的长细比和像细长的反对后力代理像风和地震的力量,这样做,对于代码限制后漂移和建筑物的横向摇摆,这样它也不会带来任何问题的人在大楼的顶层,如果横向摇摆会更多,顶楼的影响力将越来越楼会横向移动更多的代码限制,所有的时间,故事来回移动,居住者有可用性问题(这只是背景),现在我想谈谈我所理解的问题, 1.�一般ly, in concrete buildings, bracings is not in practice unlike steel�structures * * * * * 2。��For resisting large mass of the concrete building, we have to provide�concrete�shear walls (walls from the raft foundation to the desired level as per design), they are very stiffer in its plan and capable of resisting large lateral moments and shear forces and stiffer the building (normally effective at the periphery of the building, it has also large discussion beyond the scope of your question) 3。�另一方面,支撑结构不适用,因为它很难为混凝土支撑结构提供关闭,而且与混凝土剪力墙相比,这种接缝和钢筋拥塞以及适当的混凝土浇筑和钢筋锚固在施工中并不困难 * * * * * 4。�支撑的强度要承受拉力(通常),而混凝土的拉力不好,因此不建议使用支撑 � 谢谢并致以最良好的问候。
2012年12月1日星期六上午9:43,kapildingare forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道:
引用: |
S . C . Mehrotra先生,
有了如此丰富的实际设计经验,我很想了解您对框架体系选择的看法,选择剪力墙作为横向抗荷体系的位置和缺陷,支撑体系在混凝土多层框架中的相对重要性,以及多层RCC框架内部和外部所有墙壁都使用碾压混凝土墙的效果。
谢谢你!
Kapil Dingare
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
subhash_mehrotra E-Conference资源
加入日期:2012年11月16日 职位:7
|
发布时间:2012年12月5日星期三下午2:29文章主题:有多高的建筑(No。我们应该选择印度 |
 |
|
亲爱的Kapilji,
根据你的要求,我也提出我的看法:
1.在高层建筑结构体系的选择中,最重要的考虑因素是提供抗地震和风引起的侧向荷载,这在本质上是动态的。
2.结构体系的选择取决于建筑物的形式和功能要求,并应满足安全性和可使用性。然而,随着高度的显著增加,结构要求成为主要的设计标准。
3.地面系统:
碾压混凝土结构通常由单向或双向梁板系统和有或没有落点的平板组成。在跨度较大的情况下,可以采用密格板体系或双向格栅板。为了加快施工速度,还采用了钢地板和混凝土地板的组合施工。 4.框架系统: i)由梁与柱刚性连接的刚架结构,既能承受竖向荷载,也能承受侧向荷载,在被弯平面具有抗弯刚度。进一步提供层高的膝盖支撑或单或双对角支撑或人字形支撑,无论是混凝土还是钢,都可以调动更高的侧阻力。钢支撑可通过插入板连接到碾压混凝土框架。 无支撑框架在横向荷载作用下主要以剪切模式偏转。 进一步与剪力墙集成,剪力芯或周边管状框架可以增强横向刚度。外围提供剪力墙与内剪力墙芯的组合效果较好。 提供砖或块的填充物也可以增强横向阻力。在风和地震的动荷载作用下,填充体会发生位移,框架的性能会发生巨大变化,并破坏其抗侧向力的能力。 ii)带滴漏的平板和带柱和墙的整体平板应谨慎使用,特别是在地震带- IV和V.由于更加灵活,在动荷载作用下,系统很可能由于开裂而失去相当大的抗弯刚度,并在垂直和横向上破坏整个系统的结构完整性。竖向构件的P_∆效应会加剧,并可能导致结构破坏。地震作用下带跌落平板的冲切应力至关重要。它总是优先提供剪力加固的平板/平板下降,以满足地震的力量。平板与柱的连接较薄,延性较差。带落差的平板/平板应与内部剪力墙和周边梁、柱、剪力墙框架一起使用。 3)剪力墙 a)剪力墙具有较大的面内刚度和强度,适用于支撑高层建筑。它们在水平荷载作用下作为垂直悬臂发生偏转。它们可以是平面的或核心的,并且比刚性框架具有更大的水平刚度。但是,它们不像梁柱框架那样具有延展性。耦合墙系统提高延性响应。同样,较大的边界单元(宽度大于剪力墙)应具有更好的延性。 b)大量的剪力墙限制了内部空间规划的灵活性。将它们放置在外围,内芯放置电梯和竖井,应在系统中提供垂直连续性,而不是交错的方式。由于其面内刚度较大,其位置应尽量保持平面对称,以避免横向荷载作用下的扭转变形。 c)当这些墙与框架结合时,在高层建筑中提供了一个极好的横向阻力系统。由于楼板面内刚度的限制,悬臂模式下弯曲偏转的墙体和剪切模式下的框架只能采用共同的偏转形状。顶层的这种相互作用产生了更坚固的结构,可以节省到40层楼。 这种集成系统比全壁系统具有更好的延展性。 iv)采用的其他形式有框架管、管中管、束管、支撑管、伸臂支撑结构、悬挂结构和混合结构。 5.i)随着建筑越来越高、越来越细,风和地震的动力效应成为主要设计因素,这可能导致高层建筑由于二阶P_∆效应而失稳。 ii)蠕变、收缩和温度的影响也会影响设计因素。 iii)在非常高和细长的建筑物中,提供阻尼器将成为提高性能和提高安全性的必要条件。 问候, S C梅赫罗特拉
2012年12月1日星期六下午2:05,尼甸forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道: (引用)亲爱的Kapil Dingare: 你可以在我的回复中找到我对你邮件的理解; 对高层建筑来说,高宽比大,建造更大的长细比和像细长的反对后力代理像风和地震的力量,这样做,对于代码限制后漂移和建筑物的横向摇摆,这样它也不会带来任何问题的人在大楼的顶层,如果横向摇摆会更多,顶楼的影响力将越来越楼会横向移动更多的代码限制,所有的时间,故事来回移动,居住者有可用性问题(这只是背景),现在我想回答你的问题,我理解的是, 1.一般来说,在混凝土建筑中,支撑并不像钢结构那样在实践中使用 ·2。为了抵抗混凝土建筑的大质量,我们必须提供混凝土剪力墙(根据设计从筏基础到所需水平的墙),它们在其平面上非常坚硬,能够抵抗大的横向力矩和剪力,并且使建筑物更坚硬(通常在建筑物的外围有效,这也超出了您的问题范围) ·3。另一方面,支撑结构不适用,因为它很难为混凝土支撑结构提供关闭,而且与混凝土剪力墙相比,这种接缝和钢筋拥塞以及适当的混凝土浇筑和钢筋锚固在施工中并不困难 ·4。支撑的强度要承受拉力(通常),而混凝土的拉力不好,因此不建议使用支撑
谢谢并致以最良好的问候。
2012年12月1日周六上午9:43,kapildingareforum@半岛软件下载www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)) >写道: ——自动删除
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
N. Subramanian博士 一般的赞助商


加入日期:2008年2月21日 帖子:5521 地点:美国马里兰州盖瑟斯堡
|
发布时间:2012年12月05日星期三下午3:58文章主题: |
 |
|
亲爱的Er Kapil:
你可能会发现这篇文章很有用: M. Halis Gunel和H. Emre Ilgin,高层建筑结构系统分类的建议,建筑与环境,V. 42, No.7, 2007年7月,第2667 - 2675页。
虽然我也同意在混凝土建筑中提供支撑是困难的,但有一些混凝土建筑有支撑:
 纽约市第三大道780号细长的混凝土桁架管结构系统
 芝加哥的Onterie中心使用了混凝土桁架管结构系统
最好的祝愿, NS
kapildingare写道: |
S . C . Mehrotra先生,
有了如此丰富的实际设计经验,我很想了解您对框架体系选择的看法,选择剪力墙作为横向抗荷体系的位置和缺陷,支撑体系在混凝土多层框架中的相对重要性,以及多层RCC框架内部和外部所有墙壁都使用碾压混凝土墙的效果。
谢谢你!
Kapil Dingare |
|
|
回到顶部 |
|
 |
kapildingare ...

加入日期:2009年5月15日 帖子:104
|
发布时间:2012年12月6日星期四凌晨1:09文章主题: |
 |
|
回复Subhash Mehrotra,
非常感谢您提供的宝贵信息。我想知道你对结构框架类型的看法,当多层框架建造时,内部和外部的所有墙壁都是碾压混凝土结构墙,这些墙壁的混凝土与板混凝土一起使用模板,如铝模板,如ALUFORM或类似的模板。我特别想知道碾压混凝土墙、柱和梁的作用,与这些元素在常规碾压混凝土框架中的作用相比,在常规碾压混凝土框架中,填充墙是简单的非结构墙。
非常感谢,期待您的知识,再次感谢。
Kapil Dingare |
|
回到顶部 |
|
 |
kapildingare ...

加入日期:2009年5月15日 帖子:104
|
发布时间:2012年12月6日星期四凌晨1:22文章主题: |
 |
|
萨勃拉曼尼亚博士:
谢谢你的回复,但是先生,坦率地说,因为我们在小地方工作,我们真的没有机会接触到你们引用的期刊和杂志,所以我们无法接触到网上没有的文章。半岛登陆网址所以对于像我这样的人来说,互联网和像SEFI这样的平台,有你们这样的人在那里指导我们,这是上帝的礼物。半岛软件下载再次感谢你们。
Kapil Dingare |
|
回到顶部 |
|
 |
|