|
www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
picajol …
加入:2012年3月29日 帖子:66
|
发布:星期四3月09年2023城南文章主题:Canteliver挡土墙加固 |
|
|
嗨! 请参阅附上草图。 这是一个canteliver挡土墙3米高的墙这20厘米厚。 这将是60米长。
有多少水平reinfrocement正面的墙上你适用于控制的垂直裂缝由于抑制基础墙连接? 你还在什么距离wozld提供收缩关节和水平钢筋如何你提供正面吗?
似乎有很多人讨论这个也似乎感到困惑未达成强化控制什么。 我想听到你的想法。
谢谢你!
描述: |
|
文件大小: |
211.83 KB |
查看: |
88年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:星期四3月09年2023 32点文章主题: |
|
|
亲爱的呃
请看到任何教材结构设计Retsining墙上desin覆盖着所有str设计booksin太多细节,,
仍然有一些要点: rcc悬臂式挡土墙itd稳定来自,,这跟一边hass回填体重在防止推翻,滑动,
回填这地球施加压力,,也是一个稳定的项目,,
墙上和基板单片,
在设计 检查推翻,(正常安全系数> 2.0和1.5风/情商) 检查滑动(安全系数> 1.5正常把。25风/情商) 检查基础压力(max在SBC,最低最好+ ve) 公关是负的,如果分基地,实施再分配按给定约课本,但看到提升区域负债少于正常情况下和33%风/情商)
其他细节: 提供哭泣洞消散水墙压力由于回填带电条件
以防区域水位高(在季风),生效隆起随着静水压力的墙
请看到课本的设计理念 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:星期四3月09年2023 3:43点文章主题: |
|
|
伸缩接头-年墙是60米,提供一个膨胀接头 施工缝:马克斯•铸造长度,如果7.5米,最低horz reinf就足够了,, 如果铸件较高,长度,horz reinf可以增加按 但如果墙不是挡水建筑物,这csn是放松,, 强化: 主要加固墙:地球上的垂直reinf方面,在正面最低reinf
Horz reinf reinf分布 |
|
回到顶部 |
|
|
picajol …
加入:2012年3月29日 帖子:66
|
发布:星期四3月09年,遂于晚9 2023年53分文章主题: |
|
|
Dreak Virkam“横向”加固fot temeparature和收缩,这是主题是非常有趣的,我也认为它deppends扩张关节之间的距离。 你能评论
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2023年3月10日,星期五4点文章主题: |
|
|
水平钢筋:
水库、挡水墙,提供横向钢筋需要特别注意和第一、二部分最新IS3370 % horz reinf取决于const联合(也收缩jt)间距, 你也可以参考Fintel手册,提供一个收缩曲线给距离关节vs % horz reinf,,
但对于挡土墙不挡水、最小配筋按456足够了,,
对Rcc ret墙壁可以采用伸缩缝最大30米,, |
|
回到顶部 |
|
|
picajol …
加入:2012年3月29日 帖子:66
|
发布:2023年3月13日,星期一8:02文章主题: |
|
|
要100%确定。 伸缩接头不一样的联合控制。 控制联合由于shrikage控制效果 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2023年3月13日,星期一38文章主题: |
|
|
阐述: 在30米伸缩缝间距是热的影响。 钢筋和混凝土-完整的不连续,,被视为每个规格的差距。
控制联合——也csn建设关节,关节以及广告收缩,可以停止建设但铸造长度影响horz reinf规定,, 这些都是浓缩的收缩的影响,, 满reinf连续性,但铸造相邻长度可以交错,
水ret结构裂缝控制按3370必须,,
为他人分钟horz reinf按是456,,好的 |
|
回到顶部 |
|
|
picajol …
加入:2012年3月29日 帖子:66
|
发布:2023年3月14日,星期二9:06文章主题: |
|
|
如前所说,建设关节允许收缩裂缝在关节的位置。我明白了。但这7,5米的距离,你提到的是一个很短的距离。我必须说我有点suprissed
一个问题,如果你提供一个控制/收缩缝,你基本上每隔一个单杠/钢筋在墙上关节位置,正确吗?
伸缩接头,放置每30 m,都需要提供某种“销酒吧”(全不连续在混凝土和钢筋部分)和板级,对吗? |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:3月15日,2023年结婚24点文章主题: |
|
|
picajol写道: |
有需要区分挡水结构和结构,而不是留住水,, 挡水结构: 收缩开裂需要解决。按照3370的早期版本(2009年之前),,这些碾压混凝土结构中的代码提供了最低reinf限制铸造长度为7.5米,,现在是3370的新版本推荐ed最低reinf %基于铸造长度高达15米,Fintel HB是早些时候提到的,,
再次重申,强化是在施工/收缩/控制关节从未减少。只在伸缩缝Reinf id削减。但在水R str,,有需要提供水停在这些关节,,天气reinf继续(控制器/收缩/ const关节)或减少(exp关节)。
——对非水结构 关注并没有太大的收缩开裂,我年代由分钟reinf照顾 伸缩缝的主要关心的是热影响建议在马克斯45米,, 碾压混凝土结构限制的规定是45米/ 456。 但对于ret墙壁是明智足以降低这个按每个ID代码提供经验的关节
请求其他专家如果方便可以各抒己见 |
|
回到顶部 |
|
|
picajol …
加入:2012年3月29日 帖子:66
|
发布:3月15日,2023年结婚44文章主题: |
|
|
亲爱的Virkam。截,我非常感谢你给这里的信息。我将寻找FINTEL书,早日回到这里 一个更多的时间,非常感谢! |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|