发布:2019年10月17日星期四上午5:03职位主题:地板梁高架圆形储罐的要求 |
|
|
在一个由n根柱子支撑的高架圆形水箱中…侧壁下的柱子…是否需要提供一根单独的梁以将楼板的荷载转移到柱上?
因为侧墙本身就像一根梁(深),将荷载从楼板转移到柱上……
如果仅侧墙就足够了,是否需要修改侧墙的设计以将其视为梁?
或者,是否有任何理由必须提供楼板梁? |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入日期:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布日期:2019年10月19日星期六下午4:05文章主题: |
|
|
事实上,渡槽的垂直墙就是以这种方式设计的(参考:Punmia的RC结构)。垂直墙设计为静水压力,作为板,在垂直方向,而同样是设计为梁在纵向方向,在桥墩/支撑之间的跨度。我希望,这一原则也可以扩展到水箱的墙壁,只要墙壁的厚度最小为200mm (is 13920: 2016的Cl.6.1.2),这将被认为是一个平面弯曲的梁。IS 456: 2000(保证梁的长细限值)Cl.23.3 由于持续的底部支撑和底部发生的负载转移,横向稳定性)可能不适用。但是,可能要检查深梁的作用。请其他SEF半岛软件下载Ians对此发表评论。
Jayakumar说 |
|
回到顶部 |
|
|
shivanisoman 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2018年5月29日 职位:8
|
发布:2019年10月22日星期二上午8:10文章主题: |
|
|
是的,侧壁可以设计成一个梁,但是必须提供单独的梁加固,在提供了墙加固(用于静水力)之后,有时很难容纳在墙上,因此方便提供单独的梁。 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入日期:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2019年10月22日星期二上午8:51文章主题: |
|
|
由于可用的大深度(侧墙的高度),梁作用所需的纵向钢筋将不会太多。
Jayakumar说 |
|