发布:2012年12月29日星期六凌晨2:19帖子主题:在现有建筑上增加楼层 |
 |
|
你好先生, 先生,我的一个客户提议在他现有的两层办公大楼上再加两层。请先生指导我如何检查现有的建筑是否适合这个项目。 |
|
回到顶部 |
|
 |
rajancivildesign@gmail.co …


加入日期:2011年1月26日 帖子:563
|
发布:2013年3月12日星期二下午1:40帖子主题:检查现有建筑是否足够再增加两层 |
 |
|
首先,你必须检查现有基础的充分性。为此,我们必须计算整层(GF+2)楼层。基础宽度=总荷载/SBC。 如果是建造时间超过10 - 15年的老建筑,除了SBC,我们还要考虑覆盖层压力。下一步是屋顶板必须检查楼板的地板负荷,以供将来施工。 必须检查柱的负荷是否足以承受未来的负荷。 顶楼的加固细节必须仔细考虑额外的力矩。 V.M.RAJAN。 |
|
回到顶部 |
|
 |
syed_A …


加入日期:2011年10月22日 帖子:387
|
发布:2013年3月12日星期二下午4:50文章主题: |
 |
|
你好 提供带有加固的现有柱/基础部分的详细信息,以及网格平面图和当前SBC,然后只有一个人可以对此问题发表评论/建议 问候 |
|
回到顶部 |
|
 |
萨勃拉曼尼亚博士 一般的赞助商


加入日期:2008年2月21日 帖子:5521 地点:美国马里兰州盖瑟斯堡
|
发布:2013年3月12日星期二下午6:23帖子主题:Re:检查是否足够在现有构建中添加两个以上的代码 |
 |
|
亲爱的雪莉:
正如errajan正确指出的那样,你需要检查柱子和基础是否有额外的荷载——通常会的不是足够了。当然,您可以考虑龄期因素(旧的IS 456代码中给出的公式)来获取柱中旧混凝土的强度。
即使它们是足够的,新柱杆将如何连接到旧柱杆上?是否有足够的投影来满足开发长度?
现在你需要提供一个接头,其中100%的杆在同一位置拼接,这是不允许的代码-此外,所有的列将有相同的100%拼接在同一水平,这再次不是一个很好的做法!
最好的祝愿, NS
rajancivildesign写道: |
