n .萨勃拉曼尼亚博士写道: |
亲爱的Er Rangarajanji,
这篇论文蠕变行为的新的分析m .,谋求在混凝土柱结构工程学报,121卷,3号,1995年3月,页399 - 407,称为Er Mallick包含一个例子。 |
受人尊敬的先生
经过一段时间我失去了原文的谋求教授和我的记忆也不帮我。我需要向你确认。在制定的例子中,谋求教授认为蠕变系数和最终收缩或他派生的方法概述了ACI 209 R ?
我已经解决了相同的问题谋求教授的文章通过使用方法概述了ACI 209 R蠕变系数和最终的收缩。如果教授谋求ACI 209 R用于蠕变系数和最终收缩和没有假定数据,然后我不会讨论这个问题,任何人都可以看到解决的例子在谋求教授的文章。
以防他假定数据,然后我将讨论这个问题。 请证实。
温暖的问候。 _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
|
|
回到顶部 |
|
 |
gautam将挑战 …


加入了:2009年2月17日 帖子:129
|
发布:2012年11月27日星期二11点文章主题:列在高层结构的轴向变形 |
 |
|
蠕变对列的影响似乎是一个学术查询但我觉得它有一个实际意义上的多层建筑,50以上。根据定义蠕变变形持续荷载作用下。一列总是在压缩的大小随活载的变化在不同的楼层。对于我们知道柱轴向变形是唯一的变形可以接受一列。在中小高层建筑的情况下我们不注意列的轴向变形但在高层建筑物这种现象可能影响整个结构体系。这么长时间我还没有看到任何评估公式的影响蠕变等结构元素的分类列,梁或板。我们认为由于蠕变混凝土失去强度。我们可以开始从这个前提和认为100年后列将函数只在其残余强度。在星期一,2012年11月26日,晚上9点,n .萨勃拉曼尼亚< forum@www.buonovino.com(博士半岛软件下载forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
亲爱的Er Rangarajanji,
蠕变行为的新分析m .,谋求在混凝土柱结构工程学报,121卷,第3期,1995年3月,页399 - 407,称为Er Mallick包含一个例子。论文的摘要如下所示: 本文提出了一种新的理性评估方法在钢筋混泥土轴向加载蠕变的影响列在持续的服务压力。分析包括一个简单的计算基于一个封闭的形成过程和线弹性材料的假设对混凝土和钢。分析可能很容易地扩展为覆盖的情况下钢筋屈服。建议的方法的结果可能叠加与收缩模型提出了公园,并在1975年集集大,和整体的行为从混凝土柱轴向缩短和压力传递到钢可能被描述使用相结合的方法。过程很方便使用从工程观点,因为它需要一些输入参数,容易估计或测量实验,如混凝土的弹性模量和蠕变系数。理论方法的结果与相关实验测试在实验室进行标本的列和变形测量的水塔和湖塔在芝加哥。
我已经通知Taranath博士讨论这些影响在他的书中,没有时应考虑这些影响。的故事超过30。Taranath讨论关于钢柱,同样也可以应用于混凝土,爬超过钢铁。教授谋求碾压混凝土的方法更精确。
问候, NS thirumalaichettiar写道:Er。Bijay sarkar已经要求他在25-11-12发布我可以请求你代表所有Sefians以下:半岛软件下载
年底你写你能把笔记的结束语简而言之:
一。蠕变和收缩影响列是什么?
b。当我是很重要的。从多少地板水平是很重要的吗?
c。这一现象是适用于所有材料?
d。如何计算例子特别直C的最新(新方法根据你先前的声明)方法使用必要的方程在SI单位?
e。软件根据你的知识吗?
f。如果不是有什么方法,可以使用任何可用的商业软件吗?
g。你能列出一些重要的参考文章和书籍上面的问题吗?
希望你能为了Sefians感兴趣吗?半岛软件下载
T.RangaRajan [/ color: 426367 a801]。
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
P.K.Mallick 一般的赞助商


加入了:2008年12月14日 帖子:1099
|
发布:2012年11月27日,星期二下午2:32文章主题:Re:列在高层结构的轴向变形 |
 |
|
的美丽Prof.Samra�年代方法是分离的问题的预测蠕变系数和最终收缩的主要问题计算的轴向缩短。因此,人们可以使用codal提供自己的国家或最新研究成果的输出计算蠕变系数和最终的收缩。这种灵活性不可用其他两个方法(方法讨论了M。Fintel & F.R.汗和方法开发的M。Fintel, H。Iyenger & S.K.Ghosh)。 为解决轴向变形问题,Prof.Samra�年代方法,我更喜欢使用ACI 209 r - 92的代码(在1997年)继续预测蠕变、收缩和温度效应的计算混凝土结构蠕变系数和最终的收缩。
因此让我解释ACI 209 r - 92的规定继续(在1997年)。
蠕变系数的计算ACI 209 r�92在1997年继续()方法 这段代码表达了蠕变系数�(t, t o)作为时间的函数 �(t, t o) = X / Y (�∞(t o))
X = 0.6 (t - t o)
Y = 10 + 0.6 (t - t o)
在蠕变系数的比例是特定的蠕变C (t, t o)岁�t�由于单位应力应用于年龄�t�单位压力应用于年龄t o��,在年龄�t�以天阿。 从最初的弹性应变压力单位等于弹性模量的倒数Ec (t0)
�(t, t o) = C (t, t o) x Ec (t0)
(t, t o)以来的应用负载和�∞(t, t o)是最终蠕变系数,给出的
�∞(t, t o) = 2.35 K1 K2 K3 K4 K5转K6
年龄在应用程序负载大潮湿养护7天,或者更大的蒸汽养护1到3天,系数K1��估计:
潮湿养护: K1 -0.118 = 1.25 t o 蒸汽养护: K1 -0.095 = 1.13 t o
�系数k2�依赖于相对湿度��h(百分比) K2 = 1.27�0.006 h h≥40
系数�K3�允许成员大小的体积/表面比率,V / s这被定义为横截面积的比值,周长暴露于干燥。对V / s值较小的37.5毫米,K3如下所示。
表面价值比率(毫米)系数(K3) 12.5 - 1.3 19.0 - 1.17 25.0 - 1.11 31.0 - 1.04 37.5 - 1.0
当V / s是37.5和95毫米之间,K3是由: (尽)≤1年: K3 = 1.14�0.00364 v / s (尽)> 1年: K3 = 1.1�0.00268 v / s 当v / s≥95毫米 K3 = 2/3 [1 + 1.13 e - 0.0212 (v / s)]
混凝土的系数,以便组成K4、K5。 K4系数是由:
K4 = 0.82 + 0.00264 s S =下滑的新鲜混凝土。
K5系数取决于细骨料/总总比,Af /一个百分比,是由: K5 = 0.88 + 0.0024 (AF /一)
空气系数转K6取决于内容��(百分比) 转K6 = 0.46 + 0.09≥1
弹性应变+一个单元应力下的蠕变变形称为蠕变函数�,是由: �(t, t o) = (1 / Ec (t0)) * (1 +�(t, t o)]
Ec (t0)与圆柱体抗压强度的测试。如果强度岁�t0�是未知的,它可以找到从以下关系 Fcy (t0) = (t0 / (X + Yt0)) * (fcy28)
在�fcy28�在28天强度和X����Y在下面的表中给出了:
类型的水泥养护条件不变 X Y 0.85普通硅酸盐潮湿4 水泥
蒸汽1 0.95
快硬 波特兰水泥潮湿的2.3 - 0.92 流
蒸汽0.7 - 0.98
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 未完待续
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
|
|
回到顶部 |
|
 |
P.K.Mallick 一般的赞助商


加入了:2008年12月14日 帖子:1099
|
发布:2012年11月27日,星期二下午5点文章主题:Re:列在高层结构的轴向变形 |
 |
|
我会请求管理这个话题转移到一般的论坛
感谢和问候。 _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
|
|
回到顶部 |
|
 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商


加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2012年11月27日星期二7:32点文章主题:Re:列在高层结构的轴向变形 |
 |
|
亲爱的Er Mallick,
你为什么要转移到一般的论坛?轴向变形的列是一个问题只有在高楼大厦!
最美好的祝福和问候, NS
P.K.Mallickwrote: |
我会请求管理这个话题转移到一般的论坛
感谢和问候。 |
|
|
回到顶部 |
|
 |
P.K.Mallick 一般的赞助商


加入了:2008年12月14日 帖子:1099
|
发布:11月28日,2012年结婚27文章主题:Re:列在高层结构的轴向变形 |
 |
|
n .萨勃拉曼尼亚博士写道: |
亲爱的Er Mallick,
你为什么要转移到一般的论坛?轴向变形的列是一个问题只有在高楼大厦!
最美好的祝福和问候, NS
P.K.Mallickwrote: |
我会请求管理这个话题转移到一般的论坛
感谢和问候。 |
|
受人尊敬的先生
我将无法完成讨论的时候E会议结束了。主题将被锁定为讨论一旦E-conference结束。这就是为什么我想要的,它应该被转移到一般的论坛。 温暖的问候。 _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
|
|
回到顶部 |
|
 |
管理 网站管理


加入了:2008年2月21日 帖子:629 地点:凤凰Webte半岛app官网下载4.0ch分公司。孟买
|
发布:11月28日,2012年结婚09分文章主题:Re:列在高层结构的轴向变形 |
 |
|
亲爱的先生们, 很高兴通知我们计划延长e-conf直到12月5。我们希望很快发表正式声明。 问候 管理
JayakumarK 半岛软件下载SEFI成员


加入:2011年11月16日 职位:3 地点:多哈
|
发布:结婚2012年11月28日14点文章主题:列在高层结构的轴向变形 |
 |
|
大家好,
Ranjith先生,这是下面提到的表可能传播一些限制关于建筑的高度,但有一个软件叫麦得斯(创)模型和预测列缩短的效果。我用这个软件模型在迪拜一个70层的大楼。
问候, 贾古玛K 电子邮件:ejk.iitb@gmail.com(ejk.iitb@gmail.com)
在太阳,2012年11月25日凌晨8:09,Ranjith。Chandunni < forum半岛软件下载@www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
加入到反应:
表示Shapour博士是基于他的作品在迪拜和项目评估的方法列缩短采用PCA出版马克•Fintel”栏目Ghosh和哈尔Iyengar题为��列缩短高结构预测和补偿�1986年出版。这本书仍然是迄今为止最全面的覆盖纸。完整的评估方法列缩短与例子详细解释,指ACI出版物的许多参数。我不确定如果电脑程序是可用的,但一个可以很容易地生产。数据表格也可以开发宏做几个迭代中需要分析。
另一个易于使用的工具来评估列缩短由钢筋混凝土板TCC55传播委员会(RCC, BCA),英国基于欧元的代码。的主要限制是它只能用于12水平(或许现在更新到24水平)。然而,对于高层建筑,地板可以联合在一起12或24组为了使用这个尚未得到很好的评估轴向和微分缩短列。RCC传播表分布共享软件,可以自由但不应使用商业上。
Ranjith Chandunni 布罗Happold
来自:P.K.Mallick [mailto: forum半岛软件下载@www.buonovino.comforum@半岛软件下载www.buonovino.com)] 发送:2012年11月24日发表 :econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com(econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com) 主题:[E-CONF] Re:列在高层结构的轴向变形
thirumalaichettiar写道: 为了应对Er.P.K。Mallick的文章我能找到的有关上述主题介绍
介绍列缩短从互联网上高楼。由Shapour Mehrkar-Asl
因为它是没有版权的声明一我发帖的。
内容:关于表示:[/ color e03acba3a1):
事件举行2012年9月26日在阿布扎比男人�年代大学,阿布扎比,阿拉伯联合酋长国。
高层建筑的设计通常会导致列外更高的平均压应力比内部列/核心元素。在建筑物的正常高度,30到40层,这通常不会造成任何问题。然而,在高建筑物这种差异导致不同的垂直高度外部列相比,室内列/核心,通常称为列缩短尽管它实际上是一个相对缩短。
倾斜的地板的结果对建筑的边缘,在分区和包层开裂。其他非结构性元素如管道可能会受到影响。 列缩短计算钢结构略有不同,混凝土结构主要是因为钢铁和混凝土的属性。
混凝土蠕变和收缩。此外,混凝土的年龄影响其属性,如弹性模量、基本蠕变和收缩行为。当这些参数是时间的函数然后运动时间的函数发挥建设序列。钢结构虽然施工顺序是重要的建筑序列的时间间隔变得不那么重要,因为材料属性都是相对稳定的。
主持人解释原文的作者所描述的影响发表的PCA Fintel等。此外他显示了这样一个应用程序的结果在71层的大楼在一个计算机程序的帮助他在2005年开发了基于出版中给出的方法。
T.RangaRajan [/ color e03acba3a1):
尊重RangaRajan周二爵士 我一眼在演示Shapour Mehrkar-Asl。有用的肯定。虽然演讲一样最近2012年,描述的方法是相当老了。我想超越。让我试试。温暖的问候。
P.K.Mallick pk_mallick1962@rediffmail.com (pk_mallick1962@rediffmail.com)(pk_mallick1962@rediffmail.com (pk_mallick1962@rediffmail.com))
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
P.K.Mallick 一般的赞助商


加入了:2008年12月14日 帖子:1099
|
发布:11月28日,2012年结婚26点文章主题:Re:列在高层结构的轴向变形 |
 |
|
计算最终收缩ACI 209 - r - 92在1997年继续()方法
根据交流我209。R�92年收缩Sh (t,τo)在时间t(天),测量从一开始的干燥τo(天)表示如下:
对湿固化
Sh (t,τo) = ((t -τo) / (35 + (t�τo))) Sh∞
对蒸汽养护
Sh (t,τo) = ((t -τo) / (55 + (t -τo))) Sh∞
Sh∞=最终收缩和在哪里
Sh∞= 780×10 - 6 K1 K2 K3 K4 K5转K6 K7
为潮湿固化时间不同于七天治愈混凝土,
年龄系数K1是下面的:
段潮湿固化收缩系数(K)� 1 1.2 3 1.1 7 1.0 14个0.93 28日0.86 90年0.75
和蒸汽养护和一段时间的1到3天
K1 = 1
湿度系数K2�
K2 = 1.4�(0.01) h, h 40≤≤80
K2 = 3.0�0.3 h, h 80≤≤100
h =相对湿度(%)
系数K3允许的大小的成员
卷/表面比V / S。
的值V / S < 37 > 50)
在Af / =细骨料/总时间总比质量
转K6 = 0.75 + 0.00061τ,τ=水泥含量(公斤/立方米)
K7 = 0.95 + 0.008, =空气含量(%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 未完待续。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
|
|
回到顶部 |
|
 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商


加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
2012年发布:坐12月1日9:43点文章主题:Re:列在高层结构的轴向变形 |
 |
|
亲爱的Er Mallick,
我想告诉你,最新一期(2012年12月)的法院是一个spl。问题在蠕变和收缩和包含以下文章:
- 硬化混凝土收缩徐变、影响因素和指导造型
马里奥·a·Chiorino和多明戈j . Carreira
- 评价混凝土的结构响应时间的行为:第1部分——一个国际统一的格式
马里奥·a·Chiorino和卡洛Casalegno
- 评价混凝土的结构响应时间的行为:第2部分——一般的计算方法
马里奥Sassone和卡洛Casalegno
- Costanera中心普遍存在,由于弹性变形、混凝土收缩徐变、300米高的大楼
任�c拉各斯,玛丽安·c·库弗尔Sim�n t Sanhueza和旧金山诉Cordero
问候, NS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
|