亲爱的Er Kapil,
失败大多是发生在平板系统没有剪力墙。
几个失败的平板结构已经在文献中报道,其中包括纽约竞技场5月9日,1955(格子板),2000年联邦大道:1月5日,1971年,五个故事港口礁公寓崩溃在可可海滩,佛罗里达州,3月27日,1981(11名工人死亡,23人受伤),纯果乐赌场停车场在大西洋城,新泽西:10月30日,2003年,四个故事仓库在安大略省,加拿大:1月4日,1978年,五个故事汉城三丰百货店,首尔,韩国:1995年6月29日(崩溃是韩国历史上规模最大的和平时期灾难——502人死亡、6失踪,和937受伤),风笛手�年代行停车场,伍尔弗汉普顿,英国,1997年,1976年,瑞士日内瓦Bluche,瑞士1981年,卡利亚里,意大利2004年和停车场Gretzenbach平板,瑞士,2004年。除了几个平板系统失败的地震。
许多板柱连接平板结构受损和失败的1985年墨西哥城地震后,1989年洛马普列塔地震和1994年北岭地震。在冲压失败的事件连接,底部面板钢筋锚定通过列已被观察到的有效手段防止或延迟崩溃;缺乏这样的钢筋已经观察到导致灾难性的失败(Moehle和Mahin 1991)。
几个平板结构倒塌采用循序渐进的方式。这个失败的基本机制由一个重载的冲剪板柱连接失败,随后重载下面的板,导致逐渐崩溃的几层楼建筑。
尽管工程师构建双系统与平面板的剪力墙,没有指导方针显示的剪力墙的数量是必要的系统安全的EQ(肯定会高于剪力墙的数量在刚性框架的情况下)。我建议Murty教授本次会议的主持人,我很欣赏他做仆人服务领域的EQ耐设计和创作优秀的小册子情商技巧,这对任何人来说都是非常有用的理解行为,设计和详细的结构EQ)进行一些expt.调查热带在这方面提供指导,并提供了一个概述的行为这样的双系统,以防更大的地震,墙壁和平坦的盘子是如何交互的,失败机制,如何防止冲剪等。
转梁行为:
还需要做实验的所谓的“浮动列”终止传输梁。设计工程师不知道梁柱连接的行为列是终止的地方,在情商负载的情况下。准则是必要的,对细节的梁柱连接,所以失败是预防。作为转让梁通常提供第一层包容列免费停车或购物区,等共同承担最多的重要性,在将引发灾难性的失败的整个建筑。
平的研究组合plate-shear wall-transfer梁系统也是可取的
最好的祝愿, NS
kapildingare写道: |
分别地。半岛软件下载Sefians, Er。Shekhar指出, 1)平板与剪力墙是最经济的结构形式。 2)一起,有两个其他形式的结构组合,可用于抵抗重力和侧向加载正如他所指出的。 但Resp萨勃拉曼尼亚博士和职责。Agrawal指出在许多情况下,失败在严重的地震灾区平面板剪力墙抗侧负载系统。 我觉得Er Shekhar给了重要信息但萨勃拉曼尼亚博士建议更有趣。 因为我们可以设计和建造一个建筑,可以抵御地震诱发的与所有三个结构组合设计Er Shekhar提到但以防地震的强度比设计一个(预计)模式的失败或损伤的类型和程度将为所有三个结构组合是不同的。我认为这将是最糟糕的平板与剪力墙。 我想要专家意见相对损伤程度对这三种形式当这样的结构比设计地震暴露在严重的地震。
Kapil Dingare |
|
|
回到顶部 |
|
 |
弗吉尼亚州 E-Conference主持人

加入:2003年1月26日 帖子:89
|
发布:2012年11月结婚21日下午两点文章主题:剪力墙和细长的时刻 |
 |
|
亲爱的朋友。 我想在论坛上发布一些实用的设计问题专家——的考虑 < !(如果! supportLists) > 1。< ![endif] >耦合剪力墙-很难设计短耦合梁连接剪力墙由于沉重的剪力和弯矩。梁的深度是有限的,由于楼层高度700毫米的限制。如果瞬间释放,耦合效应。如何解决这个问题? < !(如果! supportLists) > 2。< ![endif] >长细比剪力墙——按照代码IS456列/剪力墙的有效长度(受压构件)取决于光束的相对连接刚度和列。在剪力墙的情况下,其刚度梁和Beta1相比是非常大的和β2正在接近1.0按图27附加物e .因此,剪力墙的有效长度列因此变得非常高的主要方向,它相当于非常大的主要方向的细长的时刻,很难设计。这将导致非常大的钢筋百分比。另外如果pδ分析进行,细长的时刻并不被认为是和时刻的增加非常小。这对剪力墙的设计方法是正确的吗?
的问候。 赫曼特Vadalkar 咨询工程师孟买。
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商


加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:11月21日,2012年结婚12点文章主题:Re:剪力墙和细长的时刻 |
 |
|
亲爱的所有,
我请求版主不仅积极参与讨论和分享他们的知识但也发布文件,将有用的参与者。
例如以下可以很容易地回答Murty教授曾带领几名学生在剪力墙,并发表论文。
最好的祝愿, NS
弗吉尼亚州写道: |
亲爱的朋友。 我想在论坛上发布一些实用的设计问题考虑专家� <如果> 1。< endif >耦合剪力墙�很难设计短耦合梁连接剪力墙由于沉重的剪力和弯矩。梁的深度是有限的,由于楼层高度700毫米的限制。如果瞬间释放,耦合效应。如何解决这个问题? <如果> 2。< endif >长细比的剪力墙�按照代码IS456列/剪力墙的有效长度(受压构件)取决于光束的相对连接刚度和列。在剪力墙的情况下,其刚度梁和Beta1相比是非常大的和β2正在接近1.0按图27附加物e .因此,剪力墙的有效长度列因此变得非常高的主要方向,它相当于非常大的主要方向的细长的时刻,很难设计。这将导致非常大的钢筋百分比。另外如果pδ分析进行,细长的时刻并不被认为是和时刻的增加非常小。这对剪力墙的设计方法是正确的吗?
的问候。 赫曼特Vadalkar 咨询工程师孟买。
通过电子邮件发布 |
|
|
回到顶部 |
|
 |
prof.arc …


加入:2003年1月26日 帖子:703
|
发布:11月21日,2012年结婚46点文章主题:指出讨论高层建筑——使用平板有限公司 |
 |
|
我看过一些MS-Buildings仅在平坦的石板,显然没有 核心剪力墙 除了电梯井道 我不能得到一个答案关于造型除了一个这样的系统 模糊的声明,使用商业软件 我怀疑造型列3 d梁元素和平坦 板作为某种形式的有限元元素甚至等效梁 适当的 我希望这个论坛的一些工程师可能会模仿这样的公寓 板系统-没有梁会分享他们 的想法
弧
在11/20/12 Econf_Moderator < forum@se半岛软件下载findia.org >写道:
引用: |
亲爱的所有:
不是所有的人都设计高层建筑。但最有可能的是,很多人 高层建筑的设计师或项目工程师。和 不用说,几乎所有人的意见应当或事情是如何发生的 不应该做。
我们欢迎所有工程师的评论关于他们想问题 评论,在高层建筑的设计和施工。如果我们看看 我们在孟买,NCR和大多数孟买地铁,大部分新 建设高楼大厦,这里我用50 IBC的定义 米,几乎每个人都做了高楼大厦,如果我使用中文 28米的定义。
开始活动,
的一般看法是什么SEFIans使用平板与核心半岛软件下载 剪力墙系统作为高层建筑的结构体系? ——应该被允许在V带? - max身高多少? ——有什么条件可以使用这样的系统强加于高 建筑吗?
期待ot听证会形式你所有关于这个主题
最好的问候,
表格Murty Swaminathan克里希南 阿尔芭Sheth
Econference版主
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
n .角色 一般的赞助商


加入:2009年4月25日 帖子:474
|
6:30发布:2012年11月22日,星期四文章主题: |
 |
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
我们必须考虑到限制使用平板,随着剪力墙,在高层建筑的类型。
在高层建筑意味着使用办公室和商业的目的,可以使用平板,轻量级的分区(木材/钢/铝框架轻板包覆)通常作为车厢地板上的任何位置提供。轻量级的分区的负载在任何位置的地板不会构成任何设计问题。
但是,同样不能说关于高层建筑意味着住宅用途的情况下,内部的墙壁通常砖或空心混凝土砌块。针对这些墙壁的重量,这些墙壁是位于列只在平板的地带,并且不能位于任何地方在地板上。由于这一限制,它是不切实际的提供平板在高层建筑住宅的目的。
我相信你会同意上述观测。
最好的祝愿,
n .角色 注册结构工程师 Vasai (E) |
|
回到顶部 |
|
 |
deviationz 半岛软件下载SEFI常客

加入:07年3月2009年 职位:32
|
发布:2012年11月22日星期四58文章主题: |
 |
|
平面板建筑只有剪力墙侧向负载电阻可以用来提供充分考虑变形协调完成的板柱连接。
我相信在加州有建筑仅仅依靠核心墙侧向负载电阻,但是我也认为他们已经使用基于性能的设计对于建筑建筑部门的要求。 |
|
回到顶部 |
|
 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商


加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2012年11月22日星期四晚上11点文章主题: |
 |
|
亲爱的Er。
请解释一下你的意思“充分考虑变形协调完成的板柱连接”?如何实现这一变形协调?
最好的祝愿, NS
deviationz写道: |
平面板建筑只有剪力墙侧向负载电阻可以用来提供充分考虑变形协调完成的板柱连接。
我相信在加州有建筑仅仅依靠核心墙侧向负载电阻,但是我也认为他们已经使用基于性能的设计对于建筑建筑部门的要求。 |
|
|
回到顶部 |
|
 |
ahujavipul 一般的赞助商

加入:2003年1月26日 帖子:230
|
|
回到顶部 |
|
 |
irfan_ahmed 半岛软件下载SEFI成员

加入:2010年7月19日 职位:4
|
2012年11月发布:坐24日19点文章主题:指出讨论高层建筑——使用平板有限公司 |
 |
|
当我们分析板的有限元软件,支持条件是定义良好和板之间没有相对位移的平板任何支持,但在现实世界中每列和墙支持转移/解决不同根据相对刚度和负载共享因此二级强调发达国家由于不均匀沉降的各种支持点不能占据。为了避免这种情况在创建一块在任何有限元计划我们需要转移从任何3 d板的变形分析软件ETABS即。艾尔-从沃达丰问好 来自:”n博士萨勃拉曼尼亚”< forum@sefindia.半岛软件下载org > 日期:星期四,2012年11月22日22:41:34 + 0530 :< econf34289半岛软件下载@www.buonovino.com > ReplyTo:econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[E-CONF] Re:指出讨论高层建筑——使用平板的有限公司
亲爱的Er。请解释一下你的意思“充分考虑变形协调完成的板柱连接”?如何实现这一变形协调?最好的祝愿,NSdeviationz写道:平面板建筑只有剪力墙侧向负载电阻可以用来提供充分考虑变形协调完成的板柱连接。我相信在加州有建筑仅仅依靠核心墙侧向负载电阻,但是我也认为他们已经使用基于性能的设计对于建筑建筑部门的要求。 - - -
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
Ranjith.Chandunni 黄金赞助商

加入:2012年11月16日 职位:6
|
发布:2012年坐11月24日早上9点文章主题:指出讨论高层建筑——使用平板有限公司 |
 |
|
亲爱的SE半岛软件下载FIans,
回答查询Sangeeta提出的关于运动的关节,我想添加以下:
理想情况下的最佳实践分离塔的结构从讲台上运动关节简化两个结构之间的相互作用的复杂性,简化不均匀沉降问题。不过说这很容易在现实实践中由于有稳定平台系统和不足必须处理太多的关节通常成为一个昂贵的事情。一个实际的选择是两个塔之间至少有一个运动同样在讲台,讲台上的一部分,每一个塔。多大的讲台上应该留给工程师的判断给讲台上部分的大小,适当考虑计划几何、层数和温度的影响。
持续的关节通过所需的基础不是显而易见的原因,几乎没有任何相对水平运动基础水平但是由于保健应收缩和温度效应通过设计和精心规划混凝土浇筑顺序。还必须考虑筏塔楼和裙楼之间的不均匀沉降问题。
是否开始运动联合起初地下室水平或以上的地面是一个需要仔细考虑的问题。从实用的角度来看其良好的关节没有地下室,甚至地面板可以设计在很大程度上通过提供发布倒带。然而,其他一个塔之间的相互作用在动态横向负载下,什么是影响连续地下室地板/讲台上如果没有关节存在?分析一个复杂的问题,试图用有限元模型这个效果可以非常具有挑战性。重要的是要理解真正的两塔之间的交互效果,的大小和性质的影响,很可能真实本性的影响可能会迷失在一个复杂的造型。
一个简化的方法是采用粘模型技术适当代表质量和刚度塔和讲台在粘模型的属性。为了理解地震载荷作用下的行为,同时需要进行历史分析。理解行为在风荷载下,信息在风能和风能动态组件的风载是必需的,只能从风洞研究获得。这些动态效应作用的相结构。这些数据在第一时间吗?
一个必须决定在多大程度上愿意去分析这些影响,以减少或消除关节的运动。这种方法是必要的。不要惊奇地发现一些非常高的飞机部队正在开发地板如果塔连接在地下室或讲台的水平。行为可以得到复杂如果开口是常见的由于坡道、楼梯、中庭等。
除了筏,能消除运动关节在地下室墙收缩和温度效应是照顾除了塔/平台结构的交互作用。交互效应显著最少在地下室的墙上,即使运动关节出现在地面如果地下室墙壁不是很接近塔的主要核心。
问候,
Ranjith Chandunni 布罗Happold
来自:SANGEETA维琪(mailto: forum@se半岛软件下载findia.org) 发送:2012年11月22日13:07 :econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[E-CONF] Re:指出讨论高层建筑——使用平板的有限公司
亲爱的阿尔芭 几周前我曾提出查询要求如下: �是否有规则什么%的塔列必须去地下室筏水平(假设,建筑师希望所有塔列只在支持转移大梁,我们来看一个典型的20 G +和三塔地下室充满阴谋的大小)。整个塔如何稳定受到影响在这种情况下,特别是在zone-IV情商? �的指导方针是什么地震分离/伸缩缝等大型地下室(说这是一个100英亩的情节与20分散塔)。我们还是不给关节non-tower地下室结构?如果是的,那么在间距多少?(有可能,每个部分地下室可能携带不止一个塔,是一个非常复杂的建模的挑战) �风洞试验什么时候成为强制性的,之间的两个相邻高层块吗?
问候 Sangeeta维琪
来自:shekhar shekharpana…[mailto: forum半岛软件下载@www.buonovino.comforum@半岛软件下载www.buonovino.com)] 发送:2012年11月21日北京时间 :econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com(econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com) 主题:[E-CONF] Re:指出讨论高层建筑——使用平板的有限公司
让走....
三个基本框架系统抵抗侧向加载在高层建筑有:(1)框架,(2)剪力墙耦合或单独行动,(3)框架与剪力墙进行交互。 建筑剪力墙结构作为一种经济形式将平板系统几乎是理想的。平板系统是非常有效的抵抗重力荷载而剪力墙提供了抵抗横向负载。
——Shekhar他
请回复我们新的id: shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com)(shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com))(shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com)(shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com)))或 info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com)(info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com))(info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com)(info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com)))
SHEKHAR他& ASSOCIATES 咨询结构工程师和建筑师, 翼,二楼,Hiraniketan Margao -果阿403601
电话:+ 91-832-2738399、2705947 传真:+ 91-832-2705947
访问我们的:www.shekharpanandiker.com ——自动删除
下载附件: ~ WRD395.jpg