帖子发布:2005年12月27日,星期二早上6:17文章主题:列厚度 回复报价

亲爱的Suarabh,
在识别代码没有限制或区分列
和剪力墙。
但是你提到在其他国家代码(BS 8110第1部分:1997)
剪力墙
被定义为一个垂直荷载贝拉先进性的长度超过了四个
乘以厚度。
在我们没有其他代码类型等shera墙矮壮的或细长的墙
根据其
横截面尺寸。

问候,
Hajare Shriram Vijayrao,
MTech结构,
软件工程师,
SoftTech Enggs经纪公司。
浦那
联系我9823466680

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3699

帖子发布:2005年12月27日星期二上午7点31文章主题:列厚度 回复报价

基于Rangarao先生关于提供的评论
L / T / +形状的列(因为使用200毫米厚度
矩形部分需要分钟300毫米)针对讨论
200毫米长碾压混凝土墙(3到4米)16层建筑,

我觉得L / T形柱相比是更好的解决方案
200厚碾压混凝土墙。(不与矩形列)
也觉得200毫米厚度将带来严重的问题。

问候

vikramjeet

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sdec.in
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:473

帖子发布:2005年结婚12月28日24点文章主题:列厚度 回复报价

亲爱的弧
就个人来说,每当我被迫使用230列宽,我
发现它相当不利的结构的生命因为有太多
钢在列在路口处特别是,研磨和几乎没有
足够的空间用于混凝土进入,不管得到压实
正常……我肯定200厚列和L或T列将会更糟
200毫米厚度在16层楼自杀
如果其高地震带。设计师是否监控施工
现场不可能不重要,因为我觉得现代的设计师
不是很善于指导现场的人
看到这里的重要问题是,设计师必须明白
即使在剪力墙200 mm不是首选厚度很不恰当
在高16层楼地震带。就是这样. .他有
脚踏实地,告诉客户端(或架构师在大多数情况下)
他不会负责结构安全,除非适当的大小
STRUCURAL元素完成! ! !
sangeeta
- - - - - -原始邮件- - - - - -
消息从< SaurabhPurandare[在]con…>
波尔…>:< sdec[在]
发送:星期一,2005年12月26日38点
主题:Re:列厚度

引用:
弧教授

“我不赞成,除非你觉得非常纤细的维度
代码夸大了地震和地震风险
一生中可能的结构,或者设计师
! !。”

你的意思是,旧的顾问可以采用较小的地震力..... ?

那很好啊。我愿意得到基底剪力的公式
根据设计师的年龄……眨眼

R =(结构工程师)/ 4

这是怎么回事?

请建议你的版本的公式。

这绝对会让退休人员繁忙和快乐。

Saurabh

- - - - - - - - - - -原始消息
消息从prof.arc[在]gma……[mailto: prof.arc[在]gma…]
发送:2005年12月26日17:59
:Saurabh Purandare
主题:Re:列厚度

我发现它不同寻常的要注意使用L、T形的建议列。
请不要使用它。
同样,请不要使用200毫米厚度是否在一个结构
严重的地震带。
同样,当你使用小尺寸的列,请执行
现场检查,强化正确的位置
根据你的图纸与适当的封面,箍筋和也
检查混凝土的。
我不赞成,除非你觉得非常纤细的维度
代码夸大了地震和地震风险
一生中可能的结构,或者设计师
! !。


在我2005年12月26日10:35:56 vikram.jeet[在]日航……
< vikram.jeet[在]日航……>写道:
引用:
是的- - - L或T形列是一个更好的解决方案。然而与200年
毫米
厚度其他维度可以最大600毫米。我仍然觉得
200毫米reinf.detailing /酒吧位置会带来严重的问题
建筑是16层保持视图reinf要求的程度。


通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
prof.arc

…


加入:2003年1月26日
帖子:703

帖子发布:12月28日,2005年结婚十12文章主题:列厚度 回复报价

我完全同意,没有任何保留,Sangeeta女士的讲话。
我会请求教授Sudhir Jain这件事的最小值
列厚度与BIS和得到通知的发布
最早的。
我们可以进一步讨论各种原因薄片是坏的。一个
更多的方面,据我,如此高的降低5倍
将不会被用于较弱的方向弯曲。


在2005年12月28日11:54:17结婚,sdec[在]波尔……< sdec[在]波尔……>写道:
引用:
亲爱的弧
帖子发布:12月28日,2005年结婚2:07点文章主题:列厚度 回复报价

2005年12月28日

列大小应该首先确定形式初步calcualtions使用近似方法。允许架构师或客户规定的分级结构成员将自杀。“我之前说的,200毫米的宽度16楼房似乎相当不足。

Indrajit Barua。

结婚,2005年12月28日prof.arc[在]gma……写道:
引用:
我同意完全,没有任何保留,
Sangeeta女士讲话。
我会请求教授Sudhir耆那教这个
最小的事
列厚度与BIS和得到一个通知

最早的。
我们可以进一步讨论各种原因瘦
部分是坏的。一个
更多的方面,据我,如此高的减少
5倍
将不可用弯曲的弱吗
方向。


在2005年12月28日11:54:17结婚,sdec[在]波尔……
< sdec[在]波尔……>写道:
亲爱的弧
就个人来说,每当我被迫
使用230宽栏,我
发现它相当不利的结构的生命
因为有太多
特别是钢铁列连接和立场
研磨和几乎
足够的空间用于混凝土进入,
不管得到压实
正常……我肯定200厚列将更糟
和L或T列
200毫米厚度在16层建筑
自杀
如果其高地震带。设计师是否
监控施工
在网站或没有我觉得也许并不重要
现代设计师可能
不是很善于指导现场的人
看到这里的重要问题是设计师
必须明白,
即使在剪力墙200 mm不是首选
厚度很不合适
16层楼高的地震
区. .和that's it..he's got
脚踏实地,告诉客户端(或
架构师在大多数情况下)
他不会负责结构安全
除非合适的大小
SaurabhPurandare有限公司…
客人





帖子发布:结婚2005年12月28日20点文章主题:列厚度 回复报价

弧/ Sangeeta教授

最小列厚度而言,它是200毫米每IS456从防火等级的观点。

“横向荷载抵抗帧”的列应适当厚度的详细的观点。如果这些“帧”availbale在两个方向上,列的厚度会无论从强度的角度(但会从细节管理的观点),除非两个正交的列位于十字路口帧。

ACI建议的厚度10“(250毫米)的“框架”成员(记住,这仅仅是“横向荷载抵制框架”成员)。

如果横向荷载抵抗系统的形式剪力墙/耦合剪力墙吗?不可以使用200毫米厚剪力墙16楼房,作为一个不需要25/32mm主要酒吧的列,但只有12/16mm主要酒吧就足够了吗?

问候,
Saurabh Purandare

- - - - - - - - - - -原始消息
消息从prof.arc[在]gma……[mailto: prof.arc[在]gma…]
发送:2005年12月28日15:43
帖子发布:2005年12月29日星期四7:09文章主题:列厚度 回复报价

亲爱的Saurabh,

一般地板地板Ht必须最小
3.0米,在情况下,交流管道&
不提供假天花板和最小3.6米时相同的
为建筑。
L / t比值将超过15或18 F / F以上高温超导200毫米厚

垂直荷载的程度必须约75到100吨/米。网格/
墙壁i / c的自我
额外的密苏里州由于细长效应必须占据
因为这些需要由200毫米厚度除了承担
地板时刻由于单片墙与梁/板的效果
特定的
地板上200毫米尺寸的方向。
至于横向负载,200毫米thic kwalls在两个方向
以及剪力墙如果上面提到的莫照顾。
还在重梁框架到墙壁,再200毫米将构成
问题
和壁厚需要扩大本地端墙容纳

梁酒吧

问候和良好的祝福,新年快乐
一年

Vikramjeet

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >过去讨论2005年 所有的时间
转到页以前的1,2
页面22



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
可以附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map