www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
tarun.malpani05 半岛软件下载SEFI成员


加入:2009年4月13日 职位:8 地点:班加罗尔
|
发布:星期一2010年11月22日,52文章主题: |
 |
|
谢谢你为这美妙的先生自解释的注意。 我也请求其他高级成员分享这些类型的材料,如果他们有任何可以帮助很多新鲜工程师. . 问候, 塔伦
|
|
回到顶部 |
|
 |
civilengineer889971 半岛软件下载SEFI成员


加入:2010年11月19日 职位:11
|
发布:星期一2010年11月22日,36点文章主题: |
 |
|
嗨。我在这里附上文件的主屏幕的房子站了4振动屏幕上竖立4平台高程+ 87.00。
最后由civilengineer889971编辑太阳2月17日,2019下午12:55;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
 |
civilengineer889971 半岛软件下载SEFI成员


加入:2010年11月19日 职位:11
|
发布:星期一2010年11月22日,37文章主题: |
 |
|
这是文件
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
 下载 |
文件名: |
问题1.邮政 |
文件大小: |
15.68 KB |
下载: |
998年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
 |
sukanta.adhikari 一般的赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:726
|
发布:星期一2010年11月22日,37文章主题: |
 |
|
这是来自你的STAAD输入文件,
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 切断模式形状4 负载26频率计算 SELFWEIGHT X 1 SELFWEIGHT Y 1 SELFWEIGHT Z 1 联合负荷 786年财政年度-20年 联合负荷 509 510 512 513 515 516 518 519 521 522 524 525 527 528 530 531 -6.5财政年度 联合负荷 510 513 516 519 522 525 528 531财政年度-3.63 FZ 13.5 511 514 517 520 523 526 529 532财政年度-1.3 FZ 4.85 联合负荷 831年至834年财政年度-11.68 联合负荷 196 198 200 202 206 208 210 5.9 -68.9 FZ财政年度 联合负荷 268 269 271 272 276 277 280 281 -59.6财政年度 成员负载 535年到550年大学-25.35 GY 442到444 451 452 457 468 471 472 482 485 488 491 496 497 500单-24.39 GY 模态计算要求 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
负载下26号. .大众给出计算频率。
如果你回到基本. .
固有频率的系统是一个系统的刚度和质量的函数。
也是做下. .
在负载下不。26群众,程序将计算结构体系的刚度。
与模态计算请求”和“命令STAAD将执行一个模态分析. . 并将输出的频率(特征值)和振型(如特征向量)……
因为在输入你提到过“截止模式”形状4 . .STAAD将计算频数4模式. .
风载应用在柱与桁架UDL . .详情请参阅875(第3部分)。
问候, S.Adhikari
rahulcivilengineer88写道: |
嗨。我在这里附上文件的主屏幕的房子站了4振动屏幕上竖立4平台高程+ 87.00。它也有4输送机出去从第一层。我不能理解这个结构的频率计算完成。E负荷情况26。 还风荷载组合5、6、7、8、9和10也不清楚。请解释我这些事情。 这种新结构和我没有任何人从我的办公室咨询。请帮助. . |
|
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:星期一2010年11月22日,42文章主题: |
 |
|
亲爱的呃。。Adhikari, 我一直在努力准备手册甚至从基本的多层的建筑使用通过STAADPRO 456和13920码。我在CAD教学中心工程师。我现在试着发布3 voulmes例子和其他材料复印件与许多例子和信息相关STAAD CDalso。希望很多人会得到受益,我从事印刷的成本。
谢谢你的补充。
T.Rangarajan。 |
|
回到顶部 |
|
 |
sukanta.adhikari 一般的赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:726
|
发布:星期一2010年11月22日10:04文章主题: |
 |
|
尊重Rangarajan周二先生,
保持你的好工作。所有最好的先生。
问候, S.Adhikari
thirumalaichettiar写道: |
亲爱的呃。。发布:星期一2010年11月22日11点文章主题: |
 |
|
亲爱的Er。拉胡尔,
请检查你的“梁板connnectivity”模型。
有很多不当的梁和板之间的连接在你的模型。
这不会给任何错误. .
但可能导致erronous结果。
结果, S.Adhikari
rahulcivilengineer88写道: |
这是文件 |
|
|
回到顶部 |
|
 |
civilengineer889971 半岛软件下载SEFI成员


加入:2010年11月19日 职位:11
|
发布:2010年11月22日,星期一下午4:09文章主题: |
 |
|
你好先生Sukanta adhikari霁, 我将非常高兴如果你邮件我一些STAAD文件相关建筑设计(动态和静态)
最后由civilengineer889971编辑太阳2月17日,2019下午12:54;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
 |
sdec.in 银赞助商

加入:2003年1月26日 帖子:473
|
发布:2010年11月23日,星期二6:39文章主题:请帮我:( |
 |
|
亲爱的拉胡尔
我知道你是一个才华横溢的年轻人,拥有良好的基础知识和STAADPRO,但单独行动作为一个设计师的重要任务在这个年轻的时代,没有人检查或批准你的设计/图纸是对自己承担太多的风险。我知道你渴望发展自己和处理独立作业,但是有很多codal条款,分析规则,负载cominations详细程序等哪一个学习经验,并建议至少使用一个证明检查顾问或当地REC审查分析/设计/图纸。
最好的祝福和问候 Sangeeta维琪
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
bijay sarkar …

加入了:2009年12月14日 帖子:314
|
发布:2010年11月25日,星期四9:59文章主题: |
 |
|
亲爱的Er拉胡尔,
至于staad文件,我想说,在任何类型的钢结构,建模软件应该很谨慎地按照事先计划保持查看追随者也应该正确地反映在图纸: (一)框架。 (b)类型的连接关节(梁,柱,梁,梁,桁架两端列等等)。- - - - - -非常重要的一点是经常被忽视。
造型必须照顾这样的终端连接在钢结构的类型。通常在材料处理结构,我们采用剪切这些构件之间的连接为便于施工以及减少总成本。也是staad建模之前预先计划的完成。
检查在你的模型中,(我)你所有的地板梁都时刻彼此连接的方向通常也不做(ii)梁都时刻与列通常也不做这样的结构异常情况除外。�我不知道什么类型的连接在这些关节实际上是提供图纸的结构。如果连接的图纸不按你们staad建模、结构成员将可疑的安全。
(c)在生成一个结构模型,创建的所有成员在staad时刻彼此连接默认通常适用于碾压混凝土结构。你要提供所有的细节��发布命令或桁架��成员命令钢结构。这应该很明智,需要反映在图纸和连接设计与详细。我们通常释放的结束我的& Mz剪切连接。扭转即Mx不应释放,如果释放,那么你会如何提供相同的呢?你也已经发布了Mx在您的模型中。我将提出提供��释放水平剪力与其他成员和成员垂直斜撑与桁架,声明成员��桁架员。
(d)单轨加载应用只在一个地方。单轨负载是一个移动的负载,因此你决定的关键位置的单轨最大力矩以及最大剪切概念。否则你是提供一个移动的load命令。
(e) Staad也被命令设计结构按代码不提供任何设计参数。特别有效的L值的方向是非常重要的在您的模型中提取正确的容许应力值。
(f)容许应力的增加也不是风荷载情况下照顾。
(g)偏转检查机领域和其他领域通常是不同的这不是反映在您的设计检查的正确操作机械。偏转输送机画廊的事发地点检查整体结构满足建筑或出去再次建筑高度限制的正确操作机械的按照代码应该被限制在h / 1000。所有偏差检查完成按照L / 325的默认值。
这是一些点的模型没有了解你的工作。遗传算法和结构图纸。
问候, Bijay Sarkar |
|