发布:结婚2009年1月21日下午4:49文章主题:Re: G + 13的列结构的侧向支撑 |
 |
|
根据板厚和强化提供的板,板将提供一定的阻力来防止列的影响。让我们假设三个场景 1)条板连接列列包含钢筋只有圆柱弯曲的板。阻力影响可以忽略不计。 2)板包含钢筋的地带的一个列平板的地带。这提供了一定的电阻影响。可以计算基于换算截面刚度加固改造基于模量比和相应的电阻影响。 3)带包含一个或多个钢梁的高度和板一样。让我们假设这些几个钢梁连接横向行为在一个集成的方式。这肯定会提供大量刚度来抵抗横向摇摆。当然需要特殊照顾的混凝土柱与钢梁连接。 的命题(3)一定满足一个普通的要求时刻抵制框架响应换算系数3和它可以结合延性剪力墙提高响应换算系数4.5。加沙地带包含几个钢梁还应当防止的平面板弯曲,提高隔膜的行动。 |
|
回到顶部 |
|
 |
ajeetkokil 半岛软件下载SEFI常客


加入:2003年1月26日 职位:36
|
发布:清华2009年1月22日,29文章主题:G + 13的列结构的侧向支撑 |
 |
|
Subramanian先生
1)我问这个问题,因为剪力墙是一种抵制传入的横向弯曲元素通过弯曲加载行为。所以它的使用在高层建筑控制挠度/漂浮的建筑在地震或风荷载是有道理的。然而,对于较短的建筑物,beam-column-rigid diphragm安排工作。它是好吗? 2)如果形状的建筑是部门的一个圆,建筑高度30米(4)故事&位于地震带,那么梁柱与刚性diphragm系统应该工作。将它吗?
谢谢提前
特的
结婚,2009年1月21日drnsmani写道:
引用: |
嗨Ajeetkokil,
如果建筑小于4的故事和不严重的地震灾区,我觉得你可能提供钢筋加密墙壁。
最好的祝愿 萨勃拉曼尼亚
(图片:http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/23.gif]Dr.N.Subramanian博士F。陈纯M.ACI,
咨询结构工程师 美国马里兰
看到我的书:www.multi-science.co.uk subramanian-book.htm(http://www.multi-science.co.uk/subramanian-book.htm) www.oup.co.in search_detail.php吗?id = 144559 (http://www.oup.co.in/search_detail.php?id=144559)
- - - - - -在结婚、1/21/09 ajeetkokil < for半岛软件下载um@www.buonovino.com >写道:
引用: |
来自:ajeetkokil < forum@se半岛软件下载findia.org > 主题:[SEFI] 半岛软件下载Re: G + 13的列结构的侧向支撑 :general@半岛软件下载www.buonovino.com 时间:周三,2009年1月21日,下午4点58准时醒来
亲爱的Subramanian先生,
什么是你的建议如果高大的建筑不是Rajgarhwala先生说,说这是30米的高度的4层楼了吗?
谢谢 结婚,2009年1月21日drnsmani写道: ——自动删除
|
特Shankar Kokil
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
skjain.iitk 一般的赞助商

加入:2003年1月26日 帖子:104
|
发布:2009年1月22日,星期四一22点文章主题:G + 13的列结构的侧向支撑 |
 |
|
亲爱的Rajgarhwala先生:
我不推荐这样一个系统无论地震带,不管数量的故事。你需要一个适当的“横向荷载抵制系统”这可能是一组剪力墙和/或时刻抵抗帧的方向。
基本上,你需要架构师需要了解什么类型的成员,这样水平部队可以安全地转移到基础。如果你有困难向他解释基本概念的横向荷载抵制系统,我建议你向他推荐的书/ CD“地震设计概念”C V R Murty和安德鲁。Charleson。它包含了600多个幻灯片幻灯片来解释各种问题在地震安全性建筑师的建筑。事实上,这本书是写给建筑师,因此,将主题只在概念层面,没有进入数学或计算。
最好的祝愿在您的项目。
Sudhir K耆那教徒的 IIT坎普尔
1/20/09,rajgarhwala< forum半岛软件下载@www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
先生, 我设计一个G + 13结构EQ区三世。由于建筑的约束,我不能提供支撑梁在横向方向。可以只提供板,考虑列做好横向方向。或者我应该提供一个钢深度匹配平板厚度的“我”一节。 谢谢 哈桑Rajgarhwala
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
rajgarhwala 半岛软件下载SEFI成员


加入:2009年1月19日 职位:13 地点:印多尔议员
|
发布:1月22日星期四,2009 3:39点文章主题:Re: G + 13的列结构的侧向支撑 |
 |
|
亲爱的先生, 谢谢你的建议。我将保留所有你宝贵的建议。 谢谢 哈桑
skjain.iitkwrote: |
1/20/09,rajgarhwala<论坛>写道:
引用: |
先生, 我设计一个G + 13结构EQ区三世。由于建筑的约束,我不能提供支撑梁在横向方向。可以只提供板,考虑列做好横向方向。或者我应该提供一个钢深度匹配平板厚度的“我”一节。 谢谢 哈桑Rajgarhwala
|
通过电子邮件发布 |
|
|
回到顶部 |
|
 |
prof.arc …


加入:2003年1月26日 帖子:703
|
发布:星期五2009年1月23日12:48文章主题:G + 13的列结构的侧向支撑 |
 |
|
引用: |
建筑高度30米(4故事)和位于地震带,然后梁柱与刚性> diphragm系统应该工作。
|
任何工作只要正确建模,分析,设计和建造按设计! !
弧
在星期四,2009年1月22日,下午一14点,ajeetkokil < forum@sefindia.半岛软件下载org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|