发布:2023年4月25日,星期二下午5:35文章主题:主要控制结构的刚度和阻尼的方法 |
|
|
控制刚度的主要方法是什么“k”结构和阻尼“c”参数吗?
回复Er。罗恩汉堡 刚度是由地震力抵抗系统的选择 和比例大小的结构元素的地震力 抵制系统。一般的经验法则,悬臂柱结构刚度最低,其次是时刻框架,支撑框架和墙结构,以增加刚度。
具体时刻帧通常比钢硬帧。混凝土墙结构通常比砌筑墙硬结构比光木框架或冷硬钢框架壁结构形成的。说到此,将硬墙结构10英尺长的墙比只墙墙结构。
阻尼取决于类型的结构体系,施工和材料以及响应的非线性结构的经验水平。出版”地震谱和设计”内森·纽马克EERI发布的讨论提供了一个极好的。
可以在使用液体粘滞阻尼器结构,提供附加阻尼摩擦阻尼器和其他类型的阻尼系统。虽然大多数结构的典型阻尼作为5%,附加阻尼器可以增加20%或更多 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3707
|
公布:4月26日结婚,2023年5月文章主题: |
|
|
NS先生,博士 答案Er罗恩汉堡包非常贴切,,重要的是,和类分开。审议查询是非常值得称赞的。
希望,在土木与结构工程师,这个论坛,它可能继续你的努力。
由于NS博士先生
Vikram截 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2023年4月28日,星期五3:57点文章主题: |
|
|
vikram.jeetwrote: |
NS先生,博士 答案Er罗恩汉堡包非常贴切,,重要的是,和类分开。审议查询是非常值得称赞的。
希望,在土木与结构工程师,这个论坛,它可能继续你的努力。
由于NS博士先生
Vikram截 |
亲爱的呃Vikramjeet,
谢谢你的美言。
我参加了一个研讨会,Er。罗恩汉堡了。几个问题被要求他回答。我分享一些更多的回答将有助于我们的工程师。
温暖的问候 萨勃拉曼尼亚 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2023年4月28日,星期五下午跑文章主题:Re:主要控制结构的刚度和阻尼的方法 |
|
|
更多的反应。罗恩汉堡
近似的成本区别是什么具体时刻框架系统(中间或特殊)特殊的钢筋混凝土剪力墙系统类似的长度和身高?哪个更贵吗?
很难画的成本结构系统上广泛的结论 没有具体信息建筑的位置、几何、等等。 然而,作为一般规则,特殊时刻帧会更贵 比中间时刻框架构建,但的成员 中间帧时刻可能有点大,虽然不那么严重 加强。特殊混凝土剪力墙结构通常会更少 昂贵的比时刻框架系统。然而,在网站上 困难的基础条件,大颠覆力量有关 与剪力墙可以导致非常大的成本与基础 帧的时刻。 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2023年4月28日,星期五,里弗斯点文章主题:Re:主要控制结构的刚度和阻尼的方法 |
|
|
回复Er。罗恩汉堡
为什么越来越普遍使用模态反应谱或响应历史分析署D, E, F ?
多年来,被认为模态响应谱分析 比精灵产生更好的抗震设计方法和代码 鼓励其使用时,允许在地震力降低15%使用模态响应谱分析。从抗震设计署D, E, F对建筑成本有显著的影响,大多数工程师选择使用这种方法等结构。然而,2016年,第3期7修改删除部队减少15%,因为研究显示这导致结构没有充分的安全。许多工程师继续使用模态响应谱分析的习惯,因为他们训练有素的优越。
使用响应历史分析(线性或非线性)是有限的,即使在署D, E, F。
使用绩效主要使用它的结构设计 方法和结构整合地震隔离或能量耗散系统。 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
分发布:2023年4月28日,星期五下午文章主题:Re:主要控制结构的刚度和阻尼的方法 |
|
|
回复Er。罗恩汉堡
为什么是线性时间历史反应添加替代线性响应谱分析?其预期的优势是什么?
线性时间(响应)历史分析,因为一些补充道 委员会成员认为这是优于反应谱分析 和想给工程师选择使用它。这是一个更复杂的, 数据密集型和耗时的过程。然而,校长 优点是时间历史分析保存符号(例如,张力和压缩)的力量,而模态响应谱分析失去力量的标志,因为多种运输方式相结合的反应用平方和的平方根或CQC方法。
因此,在模态响应谱分析、地震力都积极的迹象。这可能很难设计基础支持多个列,或设计的关节支撑框架。
都是结构设计)? 所有结构设计设计地震摇晃(DE)水平。
自DE震动计算作为多国评价摇晃的2/3,实际上,这意味着所有结构是隐式地为多国评价设计的颤抖,但明确的检查结构在多国评价水平是地震只需要隔离的孤立系统结构和消能结构的能量耗散系统。 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2023年4月28日,星期五下午开场文章主题:Re:主要控制结构的刚度和阻尼的方法 |
|
|
回复Er。罗恩汉堡
请评论“强柱弱抗震结构的梁”的方法来设计?是它还被认为是可接受的吗?
强column-weak梁方法不仅是可以接受的,它是 需要在框架设计为特殊钢材,钢筋混凝土或复合钢和混凝土框架。
在帧没有强柱弱梁配置,单层机制可以开发,允许发展pδ不稳定和崩溃。这就是为什么特殊时刻框架允许设计与R因子高于普通或中间帧。
注意,强烈要求column-weak梁设计 这些系统中包含的材料标准,出版社341钢和复合结构,ACI 318钢筋混凝土施工。 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2023年4月28日,星期五下午4:09文章主题:Re:主要控制结构的刚度和阻尼的方法 |
|
|
回复Er。罗恩汉堡
我们需要考虑竖向地震动计算pδ效应?
纵向地震反应时不需要考虑评估pδ效应。这是因为垂直反应通常发生在非常高的频率(短时间内),而横向响应发生在有些长。本质上的短期有效的体重增加由于垂直响应不采取行动的时间足够长导致不稳定。
做基础的需要设计强度系数(ω)?
一般来说,不需要为在设计的基础力量 的因素。这是因为通常情况下,允许轴承压力基础包含2或更大的安全系数和土壤结构界面不敏感的短期过分强调。然而,桩设计的某些方面,包括桩的桩帽的附件是需要为这些力量而设计的。 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2023年4月28日,星期五四11点文章主题:Re:主要控制结构的刚度和阻尼的方法 |
|
|
repl Er。罗恩汉堡
是需要申请扭转放大系数(响应谱分析)进行动态分析时,限制放大系数3 ?
部分12.9.1每陈纯7日,必须考虑扭转放大 反应谱分析,除了结构没有扭转 不规则,当意外扭转是显式地建模和扭转 不规则性比(TIF)小于1.6,每一个故事。
桥式起重机在建筑被认为是质量不规则?
桥式起重机可以创建大量不规则建筑根据 起重机的大小和建筑物的配置。然而,质量 暂停的负载通常不包括在地震力 考虑因为钟摆的摆动周期 悬挂质量的电缆通常有一个长时间和低反应 加速度。 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2023年4月28日,星期五下午14点文章主题:Re:主要控制结构的刚度和阻尼的方法 |
|
|
回复Er。罗恩汉堡
结构顾问,我们应该向客户解释使用地震风险类别的好处高于规范的限制还是我们限制自己代码的最小?
这是一个判断,工程师应在个案基础上。 设计极限的代码构成的法律要求 和保健的标准,然而,一些客户可能希望补充道 保护和欢迎设计更为严格的标准。我 通常要求客户在项目的开始,如果他们有什么特别的 地震或其他危险的性能标准。例如,一些客户要求设计龙卷风抵抗,即使代码不需要这个。
我们如何设计连续多个地震发生在土耳其吗?
第3期7没有解决设计为多个地震。的 假设是,在大地震之后,建筑官员将 需要安全检查建筑物允许占用之前,和 建筑已经被第一个地震将red-tagged。
据统计,有90%的可能性,余震地震发生后将大小或小于一个主要冲击。为 示例中,通常,M7地震将M6或较小的余震 这并非总是如此。大约10%的一次余震比较大。
然而,考虑到一个mc事件的概率是非常小的,每年的0.0005,和只有10%的机会将更大级别的余震,一次余震的可能性大于一个多国评价每年只有0.00005。第3期7认为这个概率过低是一个现实的设计考虑。 |
|