16700说:
5.3层的刚度和强度
的)侧向平动刚度层不得少于70%的层以上。


Wheras 1893说:
7.1常规和非常规配置
…所有应当努力消除违规通过修改建筑规划和结构配置…

表6 (i)(垂直):刚度不规则(软层)�它就是横向刚度小于在上面的层。(定义4.20.1一样)


我的问题:
它是好的,一些结构(身高> 50米),以防,只需要满足是16700,而不是1893吗?
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ronak_shah
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2016年4月14日
职位:2

帖子发布:2018年3月13日星期二远点文章主题:软层 回复报价

你好,这是另一个问题类似的软层效果

显示的代码检查软层但没有进一步指导设计特别火的软层时检查地板

在大多数的高层消防检查地板通常非常少的身高比普通地板这必然会成为一种软层结构

问候
Ronak
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
alpa_sheth

…


加入:2003年1月26日
帖子:278

帖子发布:3月14日,2018年结婚27文章主题:软层 回复报价

是的,是这样。很好的满足是16700。这是一个放松的是16700。Pl阅读前言对哪些代码条款适用的差异。�

最好的问候,阿尔芭Sheth�




vm顾问经纪公司。
83年Sakhar餐馆
230年纳里曼Pt�
孟买400021
电话号码:91-22-61725200
w (vmsb@vakilmehtasheth.com)ww.vakilmehtasheth.com










在星期二,2018年3月13日下午1:10,拱门。亚历克斯< forum@半岛软件下载www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用:
16700说:
5.3层的刚度和强度
的)侧向平动刚度层不得少于70%的层以上。


Wheras 1893说:
7.1常规和非常规配置
…所有应当努力消除违规通过修改建筑规划和结构配置…

表6 (i)(垂直):刚度不规则(软层)——这是一个横向刚度比上面的层。(定义4.20.1一样)


我的问题:
它是好的,一些结构(身高> 50米),以防,只需要满足是16700,而不是1893吗?







通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
pushpinder84
进步的成员
进步的成员


加入:08年3月2010年
职位:46

帖子发布:2018年坐3月17日21点文章主题: 回复报价

7.10.3给弱层的扩展条款的限制
1。横向刚度最低层的80%以上。
2。横向强度最低层的90%以上。

然而刚度对应于“软层”和强度对应于“薄弱层”

因此我们给限制为80% - 1893层的层刚度对70% - 16700和极限的90%对100%层楼力量- 16700。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
B.V.Harsoda
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2009年1月19日
帖子:2329
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦

帖子发布:2018年太阳3月18日下午4:06文章主题:Re:软层 回复报价

审查各种国家&国际码软故事:-

1。是15988:2013:-垂直的横向荷载抵抗系统的刚度在任何故事不得少于60%的刚度在相邻的故事或低于70%的平均刚度上面的三个故事。

2。联邦应急管理局310:-垂直的横向荷载抵抗系统的刚度在任何故事不得少于70%的刚度在邻近的故事

3所示。Eurocode 8: -在任何故事的最大位移的方向地震力不应超过平均位移超过20%的故事

4所示。是1893(第一部分):表5(条款7.1)
(一)软的故事:柔和的故事是一个横向刚度小于70%的故事或80%以上的平均横向刚度上面的三个故事。
(B)极度柔软的故事:极软的故事是一个横向刚度小于60%的故事高于或低于70%的平均刚度,如果上面的三个商店。踩着高跷即建筑将属于这一类。

5。是1893(第一部分)2016:表6(条款7.1)
柔软的故事是故事的横向刚度小于上面的故事。根据cl。7.9当圬工社民党加密超过20%,UMR应考虑结构的影响分析。设计力量RC成员应当大裸帧与帧的URM应当考虑。inter-story漂移应当限制在0.2%。

6。国际清算银行汇票是16700:-

条款5.3故事刚度:-任何故事的横向刚度翻译不得少于上面的故事。

7所示。16700:2016:

第5.3条:
任何故事的横向刚度翻译不得少于70%的上面的故事。


结论:-按我的意见提供清算银行汇票是16700 &提供1893(第一部分):高2016是更好的安全结构。




问候,
Er。b . v . Harsoda













arch.alexwrote:
16700说:
5.3层的刚度和强度
帖子发布:2018年3月19日星期一小时55分钟文章主题:软层 回复报价

审查各种国家&国际码软故事:-
1。是15988:2013:垂直横向荷载抵抗系统的刚度在任何故事不得少于60%的刚度在相邻的故事或低于70%的平均刚度上面的三个故事。


2。联邦应急管理局310年:垂直横向荷载抵抗系统的刚度在任何故事不得少于70%的刚度在邻近的故事


3所示。Eurocode 8:-在任何故事的最大位移的方向地震力不应超过平均位移超过20%的故事


4所示。是1893(第一部分)表5:(条款7.1)
(A)软的故事:一个软的故事就是横向刚度小于70%的故事或80%以上的平均横向刚度上面的三个故事。
(B)极度柔软的故事:一个极度柔软的故事是一个横向刚度小于60%的故事高于或低于70%的平均刚度,如果上面的三个商店。踩着高跷即建筑将属于这一类。


5。是18932016年(第一部分):表6(条款7.1)
柔软的故事是故事的横向刚度小于上面的故事。根据cl。7.9当圬工社民党加密超过20%,UMR应考虑结构的影响分析。设计力量RC成员应当大裸帧与帧的URM应当考虑。inter-story漂移应当限制在0.2%。


6。BIS草案是16700:-

翻译条款5.3故事刚度:横向刚度的故事不得少于上面的故事。


7所示。是16700:2016:

翻译条款5.3:横向刚度的故事不得少于70%的上面的故事。



结论:按我的意见提供清算银行汇票是16700 &提供1893(第一部分):高2016是更好的安全结构。




问候,
Er。b . v . Harsoda

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >E-conference是16700年3月13日到2018年3月18日 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
不能在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map