亲爱的先生们,在地板系统子条款5.6 5.6.2.3提到,“在任何层,楼板的最小宽度的任何部分扣除后开口不得少于5米和板的最小宽度超出一个开放边缘不得少于2 m”。
谁能澄清上述条款�也是5平方米,而不是5米。


关于
Santhosh先生

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
pushpinder84
进步的成员
进步的成员


加入:08年3月2010年
职位:46

帖子发布:坐3月17日,2018年52文章主题: 回复报价

我希望帮助thbelow快照。

然而进一步查询,我想知道如果这适用于楼梯和电梯核心。
1。电梯和楼梯部分隔膜,因此必须被视为机会。
2。推荐的代码有剪力墙(主要是楼梯和电梯核心)调和,因此最好的位置是在所有四个角落。
3所示。楼梯必须建筑消防安全的边缘和通风要求。
4所示。服务轴也在建筑物的外围。
因此,一般是不可能有2 m板在这些领域外的空缺。
然而所有这些领域在梁或墙壁,所以这一条款被忽略在这些情况下可以吗?

问候
Pushpinder Chauhan