亲爱的所有,
谢谢你的有趣讨论E-conference的第一天”是16700 -高混凝土建筑结构安全标准”。
我们想澄清一些在讨论和提出的几点会覆盖尽可能多的物品在我们的后续文章。
备注:变形限制(5.4节):部分建议使用50年重现期服务漂流的极限。我觉得这有些保守。国际代码通常认为10年重现期服务漂移的限制。
回应:指出和评论将起草小组讨论
评论:�前进道路上,现有和在建建筑�的成千上万的时刻框架建筑,现在不允许区第四章和第五章吗?
备注:根据表1和表2,时刻框架系统并不适用于建筑地震带IV和v .依据完全消除框架系统在高地震带不明确。这可能需要复习一下。按照fib公告- 73,框架系统是允许在高楼高达约75米的高度。因此这一条款应当检查。
回应:代码不需要申请项目在建或批准已获得的权威。50米以上的高层建筑通常可以使用与提升核心结构来增强建筑物的横向刚度。结构系统就变成了结构墙+帧时刻。就很少可能有高楼大厦,只有时刻帧,不应忽视电梯核心的分析。
评论:这是1.3 pf一组建筑物或一个建筑物?为什么这是适用?
回应:建筑密度很高需要特殊功能和增强建筑的行为。这是一个要求世界贸易大厦的崩溃后,明白建筑密度高,无论如何设计和建造。有特殊要求,需要接触不同
评论:在地板系统子条款5.6 5.6.2.3提到,“在任何层,楼板的最小宽度的任何部分扣除后开口不得少于5米和板的最小宽度超出一个开放边缘不得少于2 m”。 谁能说明上述条款也5平方米,而不是5 m。
评论:5.6.2.1打开/细长的标准——自由长度限制/轴向力吗?当我们使用刚性隔膜在大多数情况下,这并不影响分析
回应:隔膜要求符合国际规范。也指建筑物的地震行为��一些概念,2013年古吉拉特邦灾难管理局http://www.iitk.ac.in/nicee/IITK-GSDMA/EBB_001_30May2013.pdf为了更好的理解效果图样的隔膜的行动。
最好的问候,
E-Conference版主 |
|
回到顶部 |
|
|
hemalmistry …
2009年7月加入:01 帖子:70
|
发布:2018年3月13日星期二下午19点文章主题: |
|
|
等待响应查询关于最大容许混凝土等级的M70 |
|
回到顶部 |
|
|
abhio …
加入:08年3月2010年 帖子:545
|
发布:3月14日,2018年结婚4点58准时醒来文章主题: |
|
|
亲爱的先生/女士,
也请注意以下几点:
CL 5.6.3。这是说“自然垂直的 任何地板系统的振动频率不得超过3赫兹 我相信这是一个错误的代码。3赫兹限制应该一个下界,而不是上限地板的固有频率。
问候,
一个年代Oundhakar |
|
回到顶部 |
|
|
alpa_sheth …
加入:2003年1月26日 帖子:278
|
发布:3月14日,2018年结婚习用文章主题:E-Conference 16700天1讨论 |
|
|
我同意,这是一个错误,并将纠正在eraata。�
阿尔芭�
结婚,3月14日,2018年在28点,abhio < forum@www.buonovino.com (半岛软件下载forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
亲爱的先生/女士,
也请注意以下几点:
CL 5.6.3。这是说“自然垂直的 任何地板系统的振动频率不得超过3赫兹 我相信这是一个错误的代码。3赫兹限制应该一个下界,而不是上限地板的固有频率。