查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
ramu_se …
加入日期:2017年10月30日 帖子:101
|
发布:周二11月29日,2022下午4:21帖子主题:关于板坯的裂缝 |
|
|
亲爱的所有,
5'长悬臂板出现裂缝。板坯厚度为6",顶部钢筋为8mm @ 6" c/c,配筋为8mm @ 12" c/c。
这是一栋G+1住宅楼。
裂缝出现在梁板接缝附近,这在附图上有标记。
我附上了图纸文件供你参考。
请检查并让我知道这个裂缝的原因以及如何纠正这个裂缝。 谢谢! Ramu矿。
警告:
在打开附件之前,请确保使用更新的防病毒工具扫描下载的附件。它们可能含有病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载的附件以检查安全性。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
楼板有裂缝,很响 |
文件大小: |
4.81 MB |
下载: |
159年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:周三,2022年11月30日凌晨3:55文章主题: |
|
|
亲爱的erramu: 1.尽管您已经注意到主杆顶部为8毫米@ 6英寸,但悬臂板顶杆的细节以全线显示,这通常用于底杆。在浇筑混凝土之前,你检查现场铺设的钢筋了吗?
2.如果悬臂板主杆位于顶部,那么相邻板的曲柄杆是否也需要用于整个悬臂?
3.在S4和S8,这表明是沉板,杆的细节没有显示。是否有单独的说明,或者你知道它是如何在现场建造的?
4.对于5'悬臂,6 '厚度是可以的,但杆有点低-它是一个阳台只有MS扶手?如果两端有砖墙,据我所知,这种加固是不够的。虽然这不太可能是当前问题的原因,但您也应该检查一下。
5.混凝土立方体浇筑好了吗?如果你有7天的强度,它可能表明混凝土的质量,这可能会产生影响。
希望能有所帮助 年代Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:周三,2022年11月30日上午4:33文章主题: |
|
|
Er Ramu矿,
对于一个5英尺的悬臂,6英寸的厚度是可以的,但在6英寸C/ C的情况下,8英寸的厚度会更小(尽管理论上可能足够),但在悬臂中,工人移动,顶部杆固定下来,通常会考虑更高的覆盖物,以解决保持杆在位置上的实际问题。
混凝土混合可能不是问题,因为这些是张力裂缝
由于建筑是G+1,请指示暂时支持并进行改造 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入日期:2017年10月30日 帖子:101
|
发布:周三,2022年11月30日上午5:33文章主题: |
|
|
亲爱的Arunkumar先生:
谢谢你的详细解释。
1.尽管您已经注意到主杆顶部为8毫米@ 6英寸,但悬臂板顶杆的细节以全线显示,这通常用于底杆。在浇筑混凝土之前,你检查现场铺设的钢筋了吗?
现场钢筋铺设正确。8mm@6"c/c在顶部。
2.如果悬臂板主杆位于顶部,那么相邻板的曲柄杆是否也需要用于整个悬臂?
由于楼板具有连续性,曲柄杆向相邻楼板延伸。
曲柄杆不需要伸长吗?
3.在S4和S8,这表明是沉板,杆的细节没有显示。是否有单独的说明,或者你知道它是如何在现场建造的?
S4、S8为沉板,设计为单向板,且为 下沉式无钢筋延伸至邻近楼板。详细信息显示在Autocad绘图中。
4.对于5'悬臂,6 '厚度是可以的,但杆有点低-它是一个阳台只有MS扶手?如果两端有砖墙,据我所知,这种加固是不够的。虽然这不太可能是当前问题的原因,但您也应该检查一下。
粉煤灰砖墙作为护墙墙
5.混凝土立方体浇筑好了吗?如果你有7天的强度,它可能表明混凝土的质量,这可能会产生影响。
使用RMC。
如果加固不够,如何整改?如何添加额外的支持?
谢谢! Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入日期:2017年10月30日 帖子:101
|
发布:周三11月30日,2022上午5:41文章主题: |
|
|
亲爱的维克拉姆先生:
谢谢你!
对类似类型的板进行了相同的加固,但没有问题。
他们暂时提供了松散的支持,两天后就紧了起来。这表明楼板在下降。
是弯曲裂纹吗?
会引起什么严重的问题吗?
什么才是合适的解决方案呢?
请指引我。
谢谢! Ramu矿。 |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:周三,2022年11月30日上午10:14文章主题: |
|
|
亲爱的erramu
1.如果钢筋铺设正确,则ok。 2.曲柄杆的概念是,在梁的两侧,来自一块板的50%的杆和来自另一块板的50%的杆将交叉在一起,因此,两侧提供的平均杆将用于支撑处的板的抗弯能力。如果你已经提供了100%锚固到支撑板的悬臂加固,你不需要曲柄支撑板的杆。 3.我同意S4和S8杆不延伸到悬臂。我的问题是悬臂杆是如何锚定在这些位置的梁? 4.我建议用MS扶手代替砖栏杆,因为这样会降低弯矩容量。 5.即使使用RMC,我们应该可以得到混凝土立方体的测试结果对吗?
此外,出现裂缝的可能性也很多。这可能是由于道具的意外提前移位,材料/混凝土质量差等。这将需要了解该网站,以消除选项。
一个建议是进行压力/注入灌浆(你可以咨询当地的维修专家机构),让混凝土获得充分的强度,然后进行荷载测试,以确保板可以承受荷载-荷载测试的程序在is 456中给出了一些模糊的规定,你也可以在网上查找一些文献。
希望能有所帮助 年代Arunkumar
ramu_se写道: |
发布:周三,2022年11月30日上午11:02文章主题: |
|
|
改造通常是不容易的,特别是对于碾压混凝土工程,在悬臂的情况下,它是进一步的。
是的,它是弯曲拉伸开裂。 如果阳台过于拥挤,或种植在边缘,它可能会失败。在使用str时,这种情况随时可能出现。
关于改造的建议:
钢梁:假设有一些标称的底部网格可用 在bslcony板的两侧提供ISMC截面(约5 +7=12'),其顶部从两侧悬臂。不能部分这个通道besm将在顶部,而在后面,7'插入墙和前col(如果有的话),只是通过凿col盖。钢梁与col棒的焊接也要做。
在阳台自由端另设一槽梁,连接两槽梁并焊接。在2英尺的中心位置提供L形的钢制平板蛤蜊,阳台板下的hora腿和垂直腿将焊接到前通道段。
第二种选择:
请将顶盖凿出约900毫米的长度(如果不是整块板),距离梁的长度为整块板的宽度。 请提供10个尺寸为6寸-8寸的瓷片。Chimta必须穿过横梁的顶杆,而横梁的顶杆要通过凿子露出来。焊接这个10直径钢筋与顶部盘钢筋。使用jeera骨料,预先应用环氧树脂,提供丰富的混合料。 请注意,这个已经浇铸的横梁将会受到一些扭转,并相应地进行加固检查。 |
|
回到顶部 |
|
|
pvgraju …
加入:2020年6月7日 帖子:65
|
发布:周四12月1日,2022上午8:44帖子主题:关于板坯的裂缝 |
|
|
亲爱的先生,
由于腐蚀也可能产生裂纹。所以试着扫描混凝土来找出腐蚀的强度。然后采取相应的加固措施,如裂缝板下加支、注浆封缝、腐蚀处理等。
问候,
P.V.Gavarraju。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:周四12月1日,2022下午2:06文章主题: |
|
|
第二种选择: 如果梁支撑悬臂板的扭转能力不足,那么后板也需要至少1.5*5' = 7.5 '的顶部钢筋,然后,12.5'长10 '的钢筋,而不是Chimta钢筋,需要通过梁,焊接到梁钢筋以及满足12.5'长钢筋的现有分布钢筋。
至于Er Gvarraju saheb所讨论的腐蚀角,由于str正在建设中,似乎不可能。 |
|
回到顶部 |
|
|
ramu_se …
加入日期:2017年10月30日 帖子:101
|
发布日期:2022年12月2日,星期五,上午5:03文章主题: |
|
|
亲爱的阿伦和维克拉姆先生:
谢谢你的解释。
裂缝正在观察中,以检查它是否在扩大。
我们可以提供立柱上的钢截面来支撑悬臂板吗?
附件是钢截面的图片。
谢谢! Ramu矿。
描述: |
|
文件大小: |
3.05 KB |
查看: |
37个时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
|