发布:2021年10月01日星期五下午2:26文章主题:ACI标准窄深墙倒? |
|
|
我有一个14岁的墙厚10”。我被告知申请象漏斗底部的混凝土有效地办法水平没有蜂蜜梳子也会倒aci兼容。这是准确的在这些场合吗?我不能查找代码。或者它只是可以把从正常的桶和料斗顶部和接受义务的准确振实吗?
192.168.0.1路由器的登录192.168.1.1
最后由yesinkatle6编辑于2021年10月5日星期二下午9点;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5624 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:2021年10月02日坐一28文章主题:墙混凝土倒 |
|
|
只是保持1.5到2米的混凝土,但保持层厚度不超过400毫米,振动&然后倒一层,更好,不要倒超过1米 也不要延迟另计高度倒,这样避免虚焊 |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5624 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:2021年10月03日太阳10:51文章主题:Re:墙混凝土倒 |
|
|
虽然躺下一层新鲜,振动器喷嘴必须为联锁上一层渗透的目的 混凝土的温度必须维持在5 - 32摄氏度
苏拉写道: |
只是保持1.5到2米的混凝土,但保持层厚度不超过400毫米,振动&然后倒一层,更好,不要倒超过1米 也不要延迟另计高度倒,这样避免虚焊 |
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:2021年10月03日太阳3:06点文章主题: |
|
|
所建议的斯里兰卡苏拉辛格Saheb、冷联合应不惜一切代价避免。 现在天机械化凝结水泵,通常是不断混凝土层与振动同时全部关闭了。 但是在过去漫长凝结是由帮派的劳动与关闭了1.2至1.5米,第二天继续转移。 这样的墙,高度的建筑关节在1.0米-1.2米高度drg和有限的模板所示(用于升档第二天)。如果它是挡水建筑物的墙,关节需要提供止水。指令下倒,第二天按照456在治疗方面建设关节。
但时代变了机械、多屏画面等等倒在随后层需要的建议。
苏拉写道: |
只是保持1.5到2米的混凝土,但保持层厚度不超过400毫米,振动&然后倒一层,更好,不要倒超过1米 也不要延迟另计高度倒,这样避免虚焊 |
|
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|