www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2021年四月6日5:10我文章主题: |
|
|
在刚刚发送文章执行友好详细图纸
板——它总是更好使用单一dia酒吧在每个方向上的板或板间距可以少75毫米如果需要。这也将避免混合8 dia和10 dia酒吧自工党在极端天气条件下工作。
必须提供增援在悬臂板保持视图持有他们的实际困难在顶面。
Vikramjeet |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2021年四月6日33文章主题: |
|
|
检查设计团队圣网站
基础阶段 基础深度非常重要必须看到基础深度应当从原来的GL(处女)。钢筋必须提供50毫米to75毫米盖块按按。看到,砖蝙蝠使用75毫米,尽管封面所示drg是50毫米。这将被要求避免。 列的边界的情节,在发现基础梁。水平本身提供必须检查。有倾向不挖发现水平发现梁和这些都是错过了一些非监督建设。
层板/梁: 模板必须检查团队和horz & x -撑必须引进问道。空白模板必须关闭,以避免泥浆流。 板reinf必须检查为主要板用胶带。板的厚度必须提供的固定木制欺负块板厚度在3到5的位置在一块面板根据大小。上层钢筋必须保持在原位置通过椅子。平板厚度在顶级酒吧被检查。 梁的钢带浸渍深度必须检查梁底部。额外的酒吧在高层支持,额外的酒吧在第二层必须看到底部。箍筋间距,任何侧面reinf检查。 列酒吧上升上层必须至少Ld长度,最好是Ld 2 * Ld,各占50%。
楼梯腰部板厚度必须检查。
钢筋必须检查其年级从供应商和测试证书。 许多事情但在一个短暂的访问,设计团队或其代表必须检查和报告网站&设计所办公室。
vikramjeet |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2021年四月6日58文章主题: |
|
|
设计团队的现场检查
错过了几个点 必须着重强调很治愈。混凝土和砖工作必须保持持续湿/湿润至少14天。
网站工程师必须互动质量的粗砂淤泥,石骨料,浓缩的混合,水灰比必须按照混合设计。(网站混合)的情况下 在RMC中,粉煤灰比例不得超过允许的。
模板的去除也需要讨论。
一般Rcc列,腰部门楣,楼梯板与网站即使楼板、梁和RMC的数量。
vikramjeet |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2021年四月6日外航文章主题: |
|
|
设计团队的现场检查
添加更多的点
板和梁-盖块尺寸按图纸中给出清晰的封面必须的预制混凝土。倾向于把块砖或石头总。这不得。
电子渠道/风扇钩子:凝固前必须到位。
管道——套管道在厕所梁之前必须在适当的位置开始凝固。一般厕所板沉没,但梁直立,需要跨梁管道通过。
vikramjeet |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2021年4月07年结婚,4:06文章主题: |
|
|
剪切力和对角张力
都知道,BM的变化是科幻小说的原因。在弯曲剪应力在x部分成员。但由于免费剪切形式的水平剪切产生合成剪切在形式的斜45度紧张。
垂直剪切x-sectional区域但合成剪切力(对角张力)是在维成员的长度,我e。这是一个力量在bxdx沿跨度(d)的体积浓缩的梁在弯曲的我觉得通过观察抗剪钢筋强度公式Vs =烫拉应力*总xsec面积马镫* d /间距。 d /间隔长度d箍筋的数量。
请求纠正我如果需要调整在我看来reg对角张力的量子物理相关性。
vikramjeet |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2021年4月07年结婚,4:56文章主题: |
|
|
剪切力和对角张力 只是阐述之前发布的关于这一主题: BM沿跨度的变化是科幻小说的原因。如一个简支梁有相等的点加载放置每个支持相同的距离。大英博物馆图显示常数BM在梁跨度两个点之间的负载。这部分的科幻跨度是零BM由于没有变化。
vikramjeet |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:星期五4月09年2021跑完文章主题: |
|
|
边界墙
边界墙设计必须认真对待,因为失败将导致伤害或生命损失按新闻报道。
边界墙基础上只提供了内部,天气是砖墙与砖柱在特定间距与碾压混凝土或砖墙列间距。
所有的边界墙砖必须至少在混合1:5砖柱在2.5 mc / c。Ht高达2.5米。 rcc列夹墙的间距一般可以3.0米到3.6米。如果墙ht更多,夹在梁需要提供中期PL & ht级。
墙需要为风荷载设计的。除了这一水平区分外部和内部两侧必须和主动土压力需要采取。如果没有nallah /排附近的外墙上,然后被动EP救济可以采取适当的安全系数。交通停车的可能性应该出现的GL不同,它往往给额外的交通附加费。
基地需要检查反对推翻。还在脚趾需要检查基准压力. .
允许基地提升必要性和25 - 30%提升风情况下将提供对不安全系数。但基础的压力将是由于减少接触面积和它必须在permiied价值。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:星期五4月09年2021 8:18我文章主题: |
|
|
边界墙
伸缩缝,在边界墙必须提供aat大约10 m砖和碾压混凝土柱夹墙的15米。
前处理需要与小reinf cc。
防潮提供以上GL(更高的内部或外部的). .
击剑角度,铁丝网帖子嵌入在特定间距。
丘陵地区在砌石墙可以但混合1:5。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:星期五4月09年2021 11:19我文章主题: |
|
|
屋顶的圆顶OHWater坦克 设计和耐久性
哦,水箱的穹顶是受到膜应力和厚度按设计80毫米的程度足够了。圆顶边缘增厚。 但保持观点的天气状况,维修困难的可访问性,它是由一个非常高级工程师建议供水Deptt,必须提供至少125毫米厚度无论设计要求针对上面提到的原因。 尽管几乎没有时间在施工,但内在的耐久性。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2021年太阳4月11日下午文章主题: |
|
|
对角线风力
风可以在任何方向吹。设计是考虑风正常结构,风横向结构,但有时风吹在对角线方向即45度不执行。结构支撑板,钢桁架(桁架梁)类型桥梁等需要检查斜风。
以防囤积结构列其底板与基础是广场/圆形,斜风的影响可能不会管理,但如果在矩形的几何尺寸,斜风管理。
如果囤积面积,p是风公关到达合适的多项式系数,斜风的风力= pA * 0.707(是投影面积)沿45度。 这个力的组件X z方向每= 0.707 (pA * 0.707) = 0.50 * 所以在矩形配置0.50 pa力在每个方向将在正常管理风力1.0 pa。 桁架桥还分析了对角风力在r / o部队轴承和底座。
与大面积结构在横向和纵向方向相对较小的区域,检查斜风至关重要。 |
|