弯矩作用下的双向剪切:
个人看法:
假设一个棚底的例子-(风= 100 kg/m2)
棚间舱(内)尺寸= 18.0米× 4.5米× 6.0米覆层棚 升力= (0.8+0.5)× 100 × 4.5 × 18.9/2 = 6.4 t DL = 15 x4.5x18.9/2 = 0.6 t 净升力= 6.4 - 0.6 = 5.8 t 墙体包层风矩= 100*1.2*4.5*6.0*(6/2+1.5)= 14580 kgm
ftg尺寸= 3.0 × 3.0m × 250 thk × 1.5m基础深度 Rcc底座(支撑钢芯)= 600 × 450 风引起的单轴力矩= 14.58 tm 拉力= 6.4 t
立脚深度= 25 - 5- 0.6= 19.4cm
剪两种方式,以d/2从柱基座面 周长尺寸L=60+ 19.4 = 79.4 cm, B= 45 + 19.4 = 64.4 cm
剪切面积= [(79.4)+(64.4)]*2= 287.6 cm
抬升力引起的剪应力= 5800 /(287.6*19.4)= 1.04 kg/cm2 这种压力无处不在
弯矩引起的剪切应力:
前后面面积= (64.4)*19,4 = 1249.4 cm2 剪应力平衡力矩s = 1294.4* (79.4) *s = 102775*s kgcm
每边面积= 0.5*19.2 (79.4)/2*2= 770.2 cm2 平衡力矩= 770.2*s *2 * (79.4/2)*2/3 = 40769 *s kg/cm2
剪切应力s = (14.58*100000)/ (102775 +40769)= 10.15 kg/cm2
总双向剪应力= 1.04+ 10.15= 11.19 kg/cm2 许用应力= 0.16* 20^0.5 = 0.715 n/mm2 ~ 7.15 kg/cm2
因此,由于双向剪切校核,需要增加基础的厚度/或柱座尺寸,即使基础的BM和单向剪切的弯曲要求是OK的。
维克拉姆最后编辑。2022年9月13日星期二上午6:35;一共编辑了1次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:星期二,2022年9月13日上午6:13文章主题: |
|
|
由于弯矩的影响,双向剪切校核:
个人看法:
假设的例子-一个1.75米的悬臂梁在中间平台从第200个碾压混凝土墙伸出(eff thk = 20 - 2.5- 0.5 = 17厘米) 楼梯跨距= 6.0m
楼梯负载DL+LL= 1400 kg/m2
梁上荷载230x450mm:自重= 260kg /m 楼梯1400x 6.0/2= 4200kg /m 栏杆和底座= 300kg /m
梁上总重量= 260+4200+300= 4760 kg/m
悬臂BM = 4.76x 1.75^2 /2 = 7.29 tm
双向剪切面积尺寸: L= 45 + 17= 62 cm B= 23 + 17= 40 cm
上下面阻力力矩= 40x17 * 62*s = 42160 *s kg cm
被侧脸抵抗的时刻: 两边面积= (0.5x 31x17x2) x2 = 1054 cm2 力矩阻力= 1054 × (62/2) × 2/3 × s= 21783 × s kgcm
剪切应力s = 7.27x100000 / (42160+21783) = 11.37 kg/cm2
允许双向应力forM20 = 0.16 × 20^0.5 = 0.715 n/mm2 ~7.15kg/cm2 因此,有必要增加碾压混凝土壁厚/梁尺寸,以保持双向应力在允许的范围内。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:星期二,2022年9月13日下午2:25文章主题: |
|
|
双向剪检续帖:
双向抗剪校核:用于有受压和受弯矩柱的基础
一般情况下,柱在其基础处的压荷载与自重弯矩相比是相当大的,基础双向剪力校核只在压荷载下进行。但是相关的力矩会增加剪应力(在双向周长的正面),我觉得在计算总剪应力时需要考虑它。
在风/ EQ条件下,由于柱在基础上的力矩而产生的双向剪切需要以类似的方式解决,但允许应力更高。
在这个广阔的强度领域(a sea)仍然是一个学习者,请强度专家/纯粹主义者在上述所有关于双向剪切的帖子中指导这种看法。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周六9月17日,2022凌晨3:37文章主题: |
|
|
水电结构:
结构工程是水电工程固有的一门学科。但是岩土工程、岩石力学和地质学的知识也需要理解自然对结构的反应/载荷。水电工程中的大部分结构都与自然有关。现场和设计办公室的地质学家为不同学科的工程师(如岩土/岩石力学/结构工程师)提供现场数据值。
工程师设计开挖和支护系统,用于边坡开挖、隧道开挖、大型洞穴开挖和所有其他结构。地质学家,结构和岩土工程工程师,岩石力学工程师以及水文学家,水力设计专家,测量师-所有人都必须作为一个团队在丘陵地带的大型水电项目中工作,项目分布在25到50公里或更多。
(待续)
维克拉姆最后编辑。2022年9月21日星期三凌晨3:28;一共编辑了1次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周六9月17日,2022下午3:14文章主题: |
|
|
help中的水电结构:
O)在项目开始时进行基础设施发展工程/构筑物;
桥梁、通道、挡土结构、护坡、商店、放养场、不同地点的工人营地、集中办公室和营地、车间、实验室、倾倒场、破碎工厂、安全塔
A)河流改道结构
导流构筑物,便于建造掘进工程 导流洞,导流渠,上游围堰,下游围堰
B)头工程——水坝、拦河坝、堰、桥、门
C)取水和沉积结构
进水口工程——栅屏、进水口、沉淀池、冲洗管道、冲洗管道排水口结构、闸室
D)水导体系统
输水隧洞。水头隧洞(cc / rcc衬砌)
阀门开启和关闭时浪涌造成的平衡结构——上游浪涌轴(竖轴)
高压输送-钢制压力轴,其u / s附近有调压轴(和阀室),d / s上有压力管(以ph计)。 (压力轴-通常是垂直的,但有时根据地形倾斜压力轴)
E)动力房屋结构
地下设施-厂房洞室(机房)、变压器洞室、母线槽隧道、控制块(ug)、(混合式水轮机的下游调压室,对于活塞式水轮机不需要这个室)、主入口隧道(mat)、电缆和通风隧道。
开放式ph开发-机器大厅,变压器大厅,控制块,母线管道,
(m / c大厅-多层安装舱,发电机楼层,m / c(涡轮机)楼层,最底部的机组尾轮,龙门吊
(变压器大厅-两层,下层外壳变压器,上层外壳面板)
机器(涡轮机)-混流式低至中水头和高流量;Pelton是高水头低流量涡轮,
F)尾部工程结构
-尾赛道隧道(ug ph),尾赛道通道(开放ph)。排水口结构
G)开罐场(ph值为ug),开关站(ph值为ug)
H)各种施工隧道(坑道)——有些是永久性通道,有些则用水管系统堵塞,坑道堵塞
J)输电塔(太阳能发电的最后一个结构)将电力输送到邦政府的电网
维克拉姆最后编辑。2022年9月22日(星期四)凌晨2:35;共编辑6次 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:周六9月17日,2022下午3:17文章主题: |
|
|
水电结构:
欲了解更多详情,请参阅第39至45页,标题为“一些一般观点”。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:星期五10月14日,2022年凌晨4:31文章主题: |
|
|
结构工程专业 (由论文作者撰写)
结构工程是一个涉及研究,制定计划,设计,建造,检查,监测,修复,拆除临时和永久结构及其组件和结构系统的领域。
它还考虑了结构的各个方面,如经济、技术、美学、环境和社会方面。
这是一个富有想象力的专业,为工业,基础设施以及住宅,商业,娱乐建筑的发展做出了重大贡献。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3699
|
发布:2022年12月25日星期日上午8:52文章主题: |
|
|
结构工程师的智慧:
可以看到,很多时候,结构工程师严格按照他的计算提供钢材,虽然这是一种很好的做法,但某些情况需要他的智慧超出计算。
在以下情况下,SE在提供钢铁方面需要稍微宽松一些: I)悬臂板-现场,即使在良好的监督工程中,顶板下沉的可能性也很大,除了计算帮助之外,几乎没有更高的钢材供应。
(ii)悬臂梁:虽然没有钢筋下沉的可能性,但在任何不可预见的负荷下,高一点的钢可以提供帮助,例如阳台-在大Gamlas中提供花盆,也有机会覆盖阳台以腾出小房间,通过建造半砖墙,特别是在社会/发展局公寓等。
(iii)所有梁的弯矩加固: 由于在计算机时代,,没有对附加情况进行分析,即有交替跨加载情况,,,,,从分析中表示的+ve弯矩为所有跨同时加载情况。其次,在梁特别是梁的端跨中,由于端支撑柱上可能没有提供梁顶钢筋所需的Ld嵌入,因此端支撑柱的支撑力矩可能不相同,因此应提供超出计算范围的钢筋。即使在其他情况下,+ 5的跨度矩是(WL^2/8少支撑没有贡献),,支撑矩依赖于关节的相容性,,在跨度上的净矩,如果自由,,可以照顾到近似涉及相容性/分析。
(待续) |
|
回到顶部 |
|
|
萨勃拉曼尼亚博士 一般的赞助商
加入日期:2008年2月21日 帖子:5524 地点:美国马里兰州盖瑟斯堡
|
发布日期:2022年12月25日星期日晚上11:37文章主题: |
|
|
在悬臂梁(梁或板)中,我们通常计算短 词变位。由于混凝土的徐变,会产生长期的挠度,可能是短期挠度的两倍左右。因此,最好检查截面的长期挠度。
vikram.jeetwrote: |
结构工程师的智慧:
发布:周一12月26日,2022上午5:23文章主题: |
|
|
N. Subramanian博士写道: |
在以下情况下,SE需要在条款上有一点自由) |
|
关于悬臂梁和楼板由于蠕变效应而产生的长期挠度,nssir给出了非常明智的建议,这可能要高得多。 |
|
回到顶部 |
|
|
|